HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

化学プラントにおけるメインコリドーの幅、スパン、高さを決定する際には、どのような要素を考慮すべきか?

2018-08-22View Original

Thread Content

この投稿は、2018年8月22日10時13分にly-7によって最終的に編集されました。回答:(l)管廊の幅:l)管廊の幅は、主に配管の数と管径の大きさによって決まります。また、一定の余裕幅も考慮し、一般的にメインコリドーの管支持架には10%~20%の余裕を設け、その荷重も考慮する必要がある。同時に、管廊下の機器や通路、および管廊上の空冷機器などの構造が与える影響も考慮する必要がある。計測用ケーブルトレイと電力用ケーブルトレイの設置が求められる場合は、必要な幅も考慮する必要があります。管廊上の配管は、単層または二層に配置でき、必要に応じて三層にも配置できる。管廊の幅は一般的に10mを超えない方がよい; 2) 管廊に空冷器を設置する際は、支柱の間隔は空冷器同士の間隔と同じにすることが望ましく、これにより管廊の柱と空冷器の支柱の中心線が一致する; 3)管廊内にポンプを配置する際は、ポンプの配置や、その運転・点検に必要な通路の幅を考慮しなければならない。ポンプの駆動機をケーブルで地中に敷設する場合は、ケーブル溝の必要な幅も考慮しなければならない。さらに、ポンプ用の冷却水配管および排水配管の幹線に必要な幅も考慮する必要がある; 4)全体的な管廊内の配管の配置密度が均一でないため、通常は両端の管廊における配管の数が少ない。したがって、必要に応じて両端の管廊の幅を狭くしたり、二重管廊を単層管廊に変更したりすることができる。 (2)管廊のスパン:管廊の柱間距離およびスパンは、その上に敷設される配管が受ける垂直荷重によって生じる許容曲げ変形量によって決定され、通常は6~9mである。中小規模の装置では、小径の配管が多い場合、2本の支柱の間に補助梁を設置して配管のスパンを縮めることができる。また、管廊の柱間隔は、配管が通過できるように、機器フレームの支柱間隔と一致させることが望ましい。コンクリート製の管支持架の場合、パイプと横梁との間の摩擦を減らすために、横梁の上にφ20の丸鋼または鋼板を埋め込むことが望ましい。 (3)管廊の高さは、以下の条件によって決定できる:l)道路を横切るスペース。管廊が道路の上を横切る場合、その天井高さは以下の通りである:①装置内の点検用通路は4.5m以上でなければならない;②工場内の道路は5.0m以上でなければならない; ③鉄道は5.5m未満であってはならない; ④管廊下の点検通路は3m未満であってはならない。 管廊にトラスがある場合は、トラスの底高さで計算する。 2)管廊内の配管の最小高さ。管廊空間を効率的に活用するため、多くの場合、管の下にポンプが設置される。ポンプの操作とメンテナンスを考慮すると、少なくとも3.5mが必要です;管廊上の配管が区分設備と接続する際は、一般的に管廊の最下層の配管よりも600~1000mm低く、または高く設定されるべきである。したがって、管廊の最下層における管底の標高は最低3.5mとなる。ダクト内に管殻式の冷却交換装置を設置する場合、装置の高さが増すため、ダクト内の天井高を確保する必要がある。 3) 垂直に交差する管廊の高さ差。パイプライン廊下の方向が変わる場合や、2つの廊下が直角に交差する場合、その高さ差はパイプ同士を接続するための最小寸法によって決まり、一般的には500~750mmが適切である。大型装置についても、1000mmの高さ差を採用できる。 管廊の構造寸法。管廊の高さを決定する際には、管廊の横梁および縦梁の構造断面や形状を考慮し、必ず梁の底面と架台の底面の高さが、前述の管廊高さの決定要件を満たすようにしなければならない。二重管廊の場合、上下層間の距離は一般的に1.2~2.0mで、主に管廊内で最も太い配管の直径によって決まります。 装置間のパイプラインホールの高さは、パイプラックが通過する地域の具体的な状況によって決まります。工場の端に沿ってタンクエリアを設ける場合、工場内の交通や拡張に支障は生じない。経済性やメンテナンスの便宜を考慮すると、管台を使用して設置し、地面から300~500mmの高さであれば要求を満たすことができる。 断熱管支持台 調整可能な収縮孔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.