Thread Content

この投稿は、2018年8月24日10時57分にtianyeweiによって最終的に編集されました。回答:加熱炉の配置は、以下の要件を満たすべきです。(1)明火式の加熱炉は、装置の端や消防通路に近い場所に集中して配置されるべきであり、また、可燃性ガスや液化炭化水素、甲B類の液体を扱う設備が最も頻繁に風にさらされる方向の下風側に位置づけられるべきです; (2)加熱炉およびその他の明火機器は一緒に配置すべきである; (3)いくつかの加熱炉は、炉の中心線に沿って並べて配置することができる。2基の加熱炉の間隔は3m未満であってはならない; (4)機動式修理機器を用いて加熱炉の炉管を吊り上げる場合、その機動式修理機器が通行できる通路と点検用のスペースが必要である。水平の炉管を備えた加熱炉において、炉管を抜き取る側の点検スペースの長さは、炉管の長さに2mを加えた値以上でなければならない; (5)加熱炉の外壁と点検用道路の端との間隔は、3m未満であってはならない; (6)蒸気発生器を備えた加熱炉の場合、ドラムは加熱炉の上部または近傍の構造物上に設置することが望ましい; (7)加熱炉と、それに付属する燃料ガスの分離タンクや燃料ガスヒーターとの間隔は、6m未満であってはならない; (8)加熱炉に空気予熱器、送風機、排風機などの補助設備がある場合、その補助設備の配置は、自身や加熱炉の点検を妨げてはならない; (9)加熱炉と屋外に設置される液化炭化水素設備との間の防火間隔は22.5m以上でなければならない。設備間に不燃性材料の実壁を設置する場合、その間隔は短縮できるが、15m未満としてはならない。実体壁の高さは3m未満であってはならず、加熱炉からの距離は5mを超えてはならない。また、可燃性ガスが炉内に侵入するのを防ぐことができなければならない; 液化炭化水素設備の工場建屋またはクラスAガス圧縮機室が加熱炉側に閉鎖壁を有する場合、加熱炉と工場建屋との間隔は短縮できるが、15m未満としてはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.