Thread Content
調節弁に関する応用例を共有してほしいと頼まれたので、数時間かけてまとめた少しの経験を皆さんと共有します。調節弁の概要 まずは調節弁について簡単に説明しましょう。調節弁は制御弁の一種で、主に媒体の圧力や流量、温度といったパラメータを調整する役割を果たし、プロセスループにおける最終的な制御要素です。調節弁は、流れる液体やガスの適切な分配と制御に依存して生産が行われる現代の工場における自動制御において、非常に重要な役割を果たしています。これらの制御は、エネルギーの交換であれ、圧力の低下であれ、または単純な容器への投入であれ、最終的には制御要素によって実行される必要がある。最終制御要素は、自動制御の「体力エネルギー」と見なすことができる。レギュレータの低出力レベルと、流動する流体の制御に必要な高出力レベルの機能との間で、最終的な制御素子が必要な出力増幅を行う。そして、調節弁は最終制御要素として最も広く使用されているタイプです。調節弁は配管内で可変の抵抗として機能します。それはプロセス流体の乱流度を変化させるか、層流状態で圧力降下を生じさせ、この圧力降下はバルブの抵抗や「摩擦」の変化によって引き起こされる。この圧力低下の過程は通常、「チョーク」と呼ばれます。気体の場合、それは等温断熱状態に近く、その偏差は気体の非理想性の度合い(ジュール・トムソン効果)に依存する。液体の場合、圧力は乱流や粘性摩擦によって消費され、これらの状況ではどちらも圧力が熱エネルギーに変換されるため、温度がわずかに上昇する。 調節弁のタイプ 調節弁はストロークの特性によって、直動式と角動式に分けられます。直動式には、シングルシートバルブ、ダブルシートバルブ、スリーブバルブ、コーナーバルブ、トライクロスバルブ、ダイアフラムバルブが含まれます;角行程には、バタフライバルブ、ボールバルブ、偏心回転バルブ、オールインワン型超軽量調節バルブが含まれます。調節弁は駆動方式によって、空気式調節弁、電動式調節弁、液圧式調節弁に分けられます;調節形態によって、調節型、遮断型、調節遮断型に分けられる;流量特性によって、線形、等比率、放物線、急速開放に分けられる。調節弁は、空気、水、蒸気、各種腐食性媒体、泥水、石油製品などの媒体に適しています。 自力式調節弁は、自力式制御弁とも呼ばれ、弁内部を流れる媒体自体の圧力や温度をエネルギー源として利用し、外部からの電源や二次計器を必要とせずに弁を自動的に動作させる調節弁です。自力式調節弁の機能1、直接作用 直接作用式調節弁はスプリング負荷式調節弁とも呼ばれ、その構造内にはスプリング、波形管、波形管式の温度検出部などの弾性要素があり、弾性力とフィードバック信号のバランスを利用する原理で動作する。2、間接作用 間接作用式調節弁は、フィードバック信号を増幅する役割を果たす指令器(パイロットバルブ)を追加しており、その後アクチュエータを介してメインバルブのバルブリッドを駆動し、バルブの開度を変更することを目的としている。圧力調整弁の場合、フィードバック信号は弁の出口圧力であり、信号管を通じてアクチュエータに導入される。流量調節弁の場合、バルブの出口には孔板(またはその他の抵抗装置)があり、孔板の両端から圧力差信号を取り出してアクチュエーターに送り込みます。温度調節バルブの場合、バルブの出口には温度センサー(または温度袋)があり、その温度センサー内の媒体の熱膨張・収縮によってアクチュエータが駆動される。自己調節バルブの適用⑴ 調節バルブは現場計器に分類され、動作温度は-25~60℃の範囲で、湿度は≤95%でなければならない。屋外や高温の場所に設置する場合は、防湿・冷却対策を講じる必要があります。震源がある地域では、震源をなくすか、防振対策を強化する必要がある。⑵調整バルブは一般的に垂直に取り付けるべきですが、特殊な状況下では傾けることができます。傾き角が大きい場合や、調整バルブ自体の重量が非常に重い場合には、バルブを支える補強部品を設置して保護する必要があります。⑶電動調節弁を取り付ける配管は、一般的に路面や木製床面からあまり高く設置する必要はないが、配管の高さが2mを超える場合は、オペレーターの作業のしやすさや点検の便宜のため、できるだけ作業台を設置するべきである。⑷調節バルブの取り付け前に、配管の清掃を行い、廃棄物や溶接による損傷を除去する。設置後、バルブ本体に残渣が残らないようにするためにも、再びバルブを清掃する必要があります。つまり、物質を導入する際にはバルブを完全に開けておくことで、残渣が詰まるのを防ぐのです。ハンドル組織を適用した後、元の中立位置に修復する必要がある。⑸自力式調節弁が一般的な故障や点検時においても加工工程を再開できるように、調節弁にはバイパス弁の配管を設ける必要がある。また、電動調節弁の取り付け位置が、加工工程全体の要件を満たしているかにも注意する必要があります。⑹自力式調節弁の電気機器の一部の設置は、関連する電気機器工事の施工規定に基づいて行わなければならない。防爆型の製品の場合は、「爆発リスクのある場所における電気機器の設置基準」に従って設置を行う必要があります。現場の送電線には、SBH型やその他の6芯・8芯で、直径が11.3mm前後の被覆付きケーブルを使用する。点検作業において、可燃性・爆発性のある場所では、電源を接続して計器の蓋を開けて点検したり、防爆面をこじ開けたりすることは禁止されている。また、分解時には防爆面を傷つけたり擦り傷をつけたりしてはならず、修理後は元の防爆規定の状態に戻さなければならない。⑺電動アクチュエータの減速機を分解した後は、給油による潤滑に注意する必要があります。低速モーターの場合は、通常、分解して給油する必要はありません。組立ラインの後には、バルブの位置と開度表示が一致しているかも確認する必要があります。 単座調節弁は漏れ量が少なく、厳密なシールや遮断を容易に実現できる。例えば、金属同士のハードシール、または金属とポリテトラフルオロエチレンやその他の複合材料を用いたソフトシールを採用でき、標準的な漏れ量は0.0l%C(Cは定格流量係数)である。許容圧力差は小さくてよく、例えばDN100のバルブの許容圧力差はわずか120kPaです。流量容量が小さく、例えばDN100の直通バルブの流量容量はわずか100です。流体媒体によるバルブコアへの推力が大きく、つまり不均衡力が大きいため、高圧差で大口径の用途では、この種の制御バルブは適していない。近年、バルブケージ構造のダイレクト制御バルブは、メンテナンスが簡単で、バルブシートを変更することでバルブの流量特性を変えられるという利点から、広く利用されている。バルブシートが受ける不均衡な力の影響を低減するために、高出力のアクチュエータを使用したり、直通型二重シートバルブ構造を採用したり、またはバランスシート付きのケージ型構造を用いることもできる。バルブシートの上部とバルブケージのシリンダーボディの間には、グラファイトで潤滑されたスライド式ピストンリングが使用され、バルブシートとバルブケージの間のシールを行う。バルブケージと上部バルブカバーの間も、バルブキャップガスケットやスパイラルガスケットなどを用いて密封し、上流の高圧流体が下流の低圧室に入らないようにしている。さらに、流体はバルブコアの上部にあるバランス接続孔を通じて、バルブコアの底部と上部の両方に作用し、ほとんどの静的な不均衡力を除去するとともに、ある程度の減衰作用を発揮して、流体の流れによって引き起こされる振動などの乱れの影響を軽減する。 今日の内容はここまでです。みんな、他に知りたいことや話したいこと、あるいは反論したいこと(からかいたいこと)があれば、下のコメント欄に書いてください。風の中でも雨の中でも、私はここで待っています。