ディーゼル発電機室が既にあるので、消防用の予備ポンプとしてはディーゼルエンジン駆動のポンプを使用すべきである

2020-08-18View Original

Thread Content

ディーゼル発電機室が既にある場合でも、「石油化学企業の設計防火基準(2018年版)」(GB 50160-2008)の第8.3.8条の規定に従う必要があります。すなわち、消防用予備ポンプはディーゼルエンジン駆動のポンプを使用しなければなりません。規定ですか、ディーゼル消防ポンプも必要ですか。
Reply #22020-08-18
この規格にはあまり詳しくないですが、どうやら両者には違いがあるように感じます!
Reply #32020-08-19
個人的には、ディーゼルエンジン式の消火ポンプは日常の生産には使用すべきではなく、別途予備として用意すべきだと思います。
Reply #42020-08-19
まず明確にしておくべき点は、あなたのディーゼル発電機室は給水ポンプ専用なのか、それとも送電設備と共有なのかということです電子制御システムに停電が発生した場合、このシステムでメインネットワークの電力供給を代替できるか、また停電事故が自社の電力供給システム内で起きるかどうか、、、もしそれらすべてが自社の保証範囲内であれば、設置する必要はありません。 模倣した見解です。参考までに。
Reply #52020-08-19
単独予備ディーゼルエンジン駆動消防ポンプ
Reply #62020-08-20
4階の意見に同意します。ディーゼル式消火ポンプを設置する目的は、緊急時に消火用水を確保するためです。もし発電機が緊急時に消火ポンプの動作に必要な電力を供給できるのであれば、リスク分析の結果、安全かつ管理可能だと考えられます。ただ、2018年からは新規・改修・拡張工事においてこれは必須規定だったと記憶しています。
Reply #72020-08-21
主ポンプには電動ポンプを使用し、予備ポンプにはディーゼルエンジン式ポンプを採用し、100%の予備能力が求められる。また、燃料はディーゼルエンジン式ポンプが6時間分使用できる量でなければならない。これは強制規定で、厳格に実施しなければならない。
Reply #82020-10-14
『石油化学企業設計防火規範』8.3.8 消火ポンプは二重動力源を備えるべきである;ディーゼルエンジンを動力源として使用する場合、その燃料の備蓄量は、機器が連続して6時間稼働できるだけの量でなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.