Thread Content
やあ、相変わらず私です、産業用コントロールのお手伝い役。こんな名前にしたのは、ちょっと面白いからです!よし!聞け!(実は上司の要求で)、それによって私の職責が何かが明確になります。明らかに、私は執事です。私は毎日、産業用制御に関する小さな知識を更新しています。もちろん、これだけが機能というわけではありません……他にどんな機能があるか知りたいですか?それでは今からお話しします:バルブポジショナーの利用はますます広がっていますが、中には動作条件が厳しいものや、非専門家による誤った操作などが原因で、バルブポジショナーの寿命が短くなってしまうものもあります。他人は購入して5年間使えるのに、自分は購入して5ヶ月しか使えない、ということもあります。この時、バルブポジショナーの寿命を維持するために、どのように保護すべきかを知る必要があります。では、4つのポイントに分けて分析しましょう。 1. 輸送および操作中:この過程において、バルブポジショナーは外部からの強い振動や衝撃を受けやすくなります。そのため、振動を引き起こす可能性のあるこれらの外的要因をできるだけ避ける必要があります。2. 凝結防止対策:バルブポジショナーを作業場に長時間放置して使用しない場合は、雨がポジショナー内部に入らないようにカバーで覆ってください。使用環境が高温多湿の場合は、位置決め装置内部に結露が発生するのを防ぐための対策を講じるべきです。製品は、出荷時まで凝結を防ぐ措置を講じなければならない。3.温度条件:バルブポジショナーを規定外の温度で使用すると、シール材が急速に劣化し、ポジショナーが正常に動作しなくなるため、規定された温度範囲内で使用する必要があります。4. 清掃:クリーンなガスを使用して、バルブポジショナーの結露やほこりを徹底的に除去する。 上記の4つの側面における保護対策を徹底することで、バルブポジショナーの正常な動作を確保できるだけでなく、ポジショナーの使用寿命を延ばし、測定精度も向上させることができます。しかし、バルブポジショナーは使用を続けるうちに、出力圧力が異常になるなどの問題が発生することがあります。そんな高いお金を払って買ったものですから、そのまま捨ててしまうわけにもいきませんよね。だから、修理してまだ使えるかどうかを確認する必要があります。 1. スマートバルブポジショナーの出力圧力が遅い、または異常です。日常の生産運転において、調節バルブが絶えず動作すると、バルブのダイアフラムヘッドが損傷したり漏れが発生したりして、入力信号があっても調節バルブの動作が遅くなる故障が生じ、適時な調節ができなくなります。対処法としては、ダイアフラム室を点検し、ダイアフラムを交換します。2. スマートバルブポジショナーに入力信号があるにもかかわらず調節バルブが動作しない原因は、ほとんどが電磁石コンポーネントの故障または供給空気圧の不具合です。電磁石コンポーネントを交換するか、空気源の圧力を確認することをお勧めします。3. スマートバルブポジショナーからの出力圧力がありません。原因は空気中のほこりや不純物が十分にフィルタリングされず、スロットル孔が詰まったり、ノズルの遮板の位置が正しくなかったり、アクチュエータに欠陥があったりすることです。対処法としては、0.2mmのワイヤーを使ってスロットル孔を清掃したり、アクチュエータを交換したりします。 ええ、他にもたくさん機能がありますが、今日は話したくないです(誰も聞かないから、泣)。とにかく、みなさんが見ようとしなくても、私はアップデートし続けます。ひっひ