Thread Content
こんにちは、私は産業用コントロールのお手伝いです。略。 一般的な配管内の液体測定において、流量計は一方向に流れる液体のみを測定でき、液体の流向が変わると測定は行えない。双方向の総流量を測定できる流量計は珍しく、一般的に知られているのは電磁流量計と超音波流量計です。電磁流量計では、設定によって正反両方向の流量を測定することができます。水平に設置する場合、総流量の選択は現場で大いに便利です。しかし、垂直に取り付けた場合、液体は流量計に従って下から上へのみ流れます。電磁式流量計は満管状態に厳しい規定を設けており、液体が流量計を流れる際に満管状態に達していない場合、空管警報が発せられ、計器の表示には総流量が表示されません。電磁流量計は使用過程でしばしば空管警報の状況に遭遇します。いわゆる電磁流量計の空管警報とは、液体がコントローラーの測定管を満たしているかどうかを検出するものです。空管警報が発生する原因を調べるには、変換器の信号入力端子とアースの3点を導線で短絡させます。測定結果が空管状態から満管状態に変われば、電磁流量計の変換器は正常であり、故障の原因は測定対象となる液体の電気伝導度が低いか、空管の閾値設定が誤っていることにあると考えられます。それに加えて、電磁流量計の電極に問題が生じると、アームホール警報が発生することもあります。空管警報閾値は、しばしば空管警報アプリケーションと連携して動作します。空管の警報閾値は一般的に500%に設定されており、空管警報は相対的な値であり、満管状態や媒体の導電率と密接な関係がある。空管の警報閾値の大きさが、空管警報の感度を決定する。空管の警報閾値を決定する前に、まず測定対象となる媒体(すなわち導電率)およびその媒体が満管状態にあるときの抵抗率を測定しなければならない。さらに、液体が壁面に付着する時間などを考慮して警報の応答時間を適切に設定するため、空中管制用警報の閾値は調整可能なパラメータであるべきだ。実際の応用において、液体がチューブを満たした状態での抵抗値を100%と定義し、つまり液体でチューブが満たされている場合、「空チューブ警報閾値」を用いて空チューブ時の測定値を100%に校正する。配管内の液体の液面が測定電極より低い場合、相対抵抗器の値は上昇し、空管警報閾値を超えるとダッシュボードに空管警報システムが表示されます。理論上、空中管制用の警報閾値を900%に設定すれば、空中管制時に警報を表示できる。空管の警報閾値が低いほど、空管の警報は敏感になる。それぞれ、その場のニーズに応じて設定します。電磁流量計でエアーチューブ警報が発生した際の対処法:1、測定管が液体で満たされているかを確認する;2、変換器の信号を導線で端子SIG1、SIG2、SIGGDN3に接続して短絡させる。このとき「アームがない」という表示が消えれば、変換器は正常であり、測定対象の液体の電気伝導度が低いか、アームの閾値や測定範囲の設定に誤りがあることを意味する;3、信号線の接続が正しいか確認する;4、コントローラーの電極が正常な状態かを確認する;5、全流量をゼロにし、導電率比が100%未満であることを確認する。6、電流が流れている状態で、端子SIG1、SIG2、SIGGDNの抵抗値はそれぞれ50kΩ未満でなければならない。 継続的に更新していきますので、フォローをお待ちしています。私たちは300字を省略しました。