トランスミッターはどのような場合に校正が必要ですか

2020-09-08View Original

Thread Content

こんにちは、私は産業用制御のアシスタントです。今日はトランスミッターに関する知識をお届けします。圧力トランスミッターはますます広く利用されており、専門家でない人々も自分でその仕組みを研究し始めています。私たちもその秘密を絶えず探求しています。最もよく遭遇する問題は、トランスミッターが故障したときにどう対処すればよいか、どう修理すればよいかわからないということです。そこで今日は、そのような状況に対処するためのいくつかの方法をご紹介します。 圧力変換器の感度が低い原因:(1)プッシュロッドのピン部分の摩擦が過大であるか、またはスチールボールとピストンの接触部の摩擦が過大である。(2)組み立てが不十分で、動作が鈍いか「固く動かない」。(3)マイクロスイッチの接触ストロークが長すぎる。(4)調整ネジやプッシュロッドなどの調整が不適切である。(5)スチールボールが真円でない。(6)バルブコアの動きが鈍い。(7)水平ではなく傾けて設置されているなど、取り付けが不適切である。

圧力変換器の感度が低い対処法:(1)再組み立てを行い、動作をスムーズにする。(2)再組み立てを行い、動作をスムーズにする。(3)位置を適切に調整する。(4)ネジやプッシュロッドの位置を適切に調整する。(5)スチールボールを交換する。(6)清掃や修理を行い、スムーズに動作するようにする。(7)垂直または水平に設置する。

圧力変換器の回路部分の点検:電源を入れ、所定の入力圧力信号を与えた後、変換器の出力側の電圧信号の状態を確認する。出力電圧がない場合は、まず電源電圧が正常かどうかを確認する必要があります。また、供給条件を満たしているか、電源とトランスミッター、および負荷機器間に接続ミスがないかもチェックすべきです。トランスミッタの端子に電圧がない場合や、極性が逆になっている場合も、トランスミッタから電圧信号が出力されない原因となります。上記の原因を除外した場合は、アンプボードの回路内にある部品に損傷がないかさらに調べる必要があります。また、回路基板の接続部に接触不良がないかも確認し、正常な計測器で得られる電圧と故障した計測器で得られる電圧を比較することで、故障箇所を特定できます。必要であれば、故障したアンプボードを交換することも可能です。流量型トランスミッタの点検時には、J型アンプボードに対しては特に静電気対策を講じることが重要です。 その他にも多くの状況やタイプのトランスミッターがありますが、ここではすべてを列挙することはできません。ファンの皆様から関連する質問があれば、引き続き情報を共有し、アップデートしていきますので、ぜひフォローしてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.