横河センサーの圧力表示が正しくない場合の簡単な対処法
Thread Content
ヨコガワ送信機の圧力表示が正しくない場合の対処法:1、配管の温度が高すぎないかを確認する。ヨコガワ送信機の圧力センサーの使用温度は-25~85℃だが、実際の使用においては-20~70℃以内が望ましい。解決策:放熱のために緩衝管を取り付け、使用する前に緩衝管内に冷水を入れておくとよい。これにより、過熱した蒸気が直接センサーに当たってセンサーが損傷したり、使用寿命が短くなったりするのを防げる。2、ヨコガワ変換器の対応する機器ケースが接地されているかどうか 解決策:機器ケースを接地する3、交流電源およびその他の電源と配線を分けているかどうか 解決策:交流電源およびその他の電源と配線を分ける
4、ヨコガワ変換器の電源が正常かどうか 解決策:12VDC未満の場合は、回路内に大きな負荷がないかを確認する必要があり、ヨコガワ変換器の負荷の入力インピーダンスはRL≤(ヨコガワ変換器の供給電圧-12V)/(0.02A)Ωでなければならない
5、参照用の圧力値が必ず正しいかどうか 解決策:参照用圧力計の精度が低い場合は、より高精度な圧力計に交換する必要がある。6、圧力指示計の測定範囲が横河圧力トランスミッターの測定範囲と一致しているかどうか 解決策:圧力指示計の測定範囲は、横河圧力トランスミッターの測定範囲と必ず一致させなければならない。
7、圧力指示計の入力と対応する配線が正しいかどうか 解決策:圧力指示計の入力が4~20mAの場合、横河トランスミッターからの出力信号をそのまま接続できる;圧力指示計の入力が1~5Vの場合は、圧力指示計の入力端子に、精度が1000分の1以上で抵抗値が250Ωの抵抗を並列に接続し、その後で横河トランスミッターの入力に接続しなければならない。8、ヨコガワ送信機の負荷の入力インピーダンスは、RL≤(ヨコガワ送信機の供給電圧-12V)/(0.02A)Ωでなければならない。対処法:もしこの条件を満たしていない場合は、状況に応じて適切な措置を講じる。例えば、供給電圧を上げる(ただし36VDC未満でなければならない)、負荷を減らすなど。
9、マルチポイントペーパーレコーダーが記録しない場合、入力端子は開放回路になっているか?;解決策:開路の場合は、a、他の負荷を接続してはならない;b、記録インピーダンスが≤250Ωの他の記録計に切り替える。10、ヨコガワの送信機用圧力センサーは破損していないか。過度な過負荷により、隔離膜が破損することがある。解決策:製造元に返送して修理が必要です。11、配管内に砂や不純物などが詰まっていないか。不純物があると測定精度に影響を与えます;解決策:不純物を除去し、圧力接続部の前にフィルターを取り付ける必要があります。