バルブポジショナのデバッグシーケンスの詳細説明

2020-09-24View Original

Thread Content

  空気圧制御バルブの付属品として、バルブ ポジショナーは制御バルブの開口部を位置決めし、レギュレーターの電気信号を空気圧に変換できます。ロケーターの輸送プロセス中に、いくつかの不確実な要因がロケーターの精度に影響を与えます。ロケーターを使用する前に、検査、デバッグ、サイクル テストを行う必要があります。  バルブポジショナーのデバッグシーケンス:  (1) 入力信号を 50% に調整します。次に、ゼロ調整ノブを使用して、指定されたストロークの 50% の位置に対応させます。  (2) ストロークの許容値が実際の値より小さいか大きいかを確認し、季節調整やストローク調整を繰り返して標準値に調整してください。入力信号を 75% と 25% の間で前後に調整し、指定されたストロークが 75% と 25% の位置に到達しているかどうかを確認します。このように基準値に合わせて調整すると、基本的には0~100%の値が基準値となります。  (3) 弁の遮断力に注意する場合は、逆プラグの場合、入力信号が基準値より低い場合、基本的に出力端圧力計の値がゼロになることを確認してください。;ポジティブボルトの場合、入力信号が基準値より大きい場合、出力圧力計の値は基本的にエア源圧力の値に達します。  バルブポジショナを使用する場合、耐圧防爆機械の場合、電源投入中にジャンクションボックスのカバーを開けないでください。電源投入プロセス中に、検査やデバッグのためにメイン カバーを取り外すこともできます。この場合、作業中の衝突による火花の発生には十分注意してください。電源投入時に接続箱を開ける場合は、ガス検知器等により爆発性ガスの有無を十分に確認する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.