2020-09-29View Original

Thread Content

フィッシャー制御器は、生活において多く利用されており、非常に一般的です。この製品については、既に使用したことのある顧客ならその特徴を理解しているはずですが、使用中に発生しうる不具合についてはあまりよく知らないようです。こうした状況を踏まえ、編集者は皆さんのお役に立てばと思い、いくつかの故障の症状や対処法をまとめました。   1、故障現象:フィッシャーコントローラの計器が校正できない  考えられる原因:A、設定ミス。B、トラベルセンサーのオフセット。C、空気圧アンプに欠陥がある。D、ステップセンサーが詰まっているか開路している。E、ポテンショメータとフィードバックアームの接続が緩んでいる。   対処法:A、再設定する。B、チェック手順に従ってセンサーを調整する。C、空気圧アンプとそのシールを点検し、必要に応じて交換する。D、ポテンショメーターおよびシャフトカバーアセンブリの交換。E、フィードバックアームのクランプスプリングの処理。   2、故障現象:計器が正常に通信できない  考えられる原因:A、フィッシャーコントローラの出力インピーダンスが低すぎる。B、コントローラ出力は4mA未満。C、現場の配線が不合格。D、ケーブルの静電容量が高すぎる。E、電圧が不足している可能性があります。   処理方法:A、HARTフィルタを設置する。B、システムの出力設定を確認し、3.8mA未満であってはならない。C、接地および接続極性の状態を確認する。D、容量の限界を確認する。E、供給可能な電圧の計算。   フィッシャーコントローラーは装置の重要な部分で広く使用されており、制御の精度が高く信頼性に優れているほか、メンテナンスが容易で使い勝手も良いです。例えば、圧縮機のサージ制御バルブや、減温減圧器などです。今後、皆さんがコントローラーを使用する際には、故障が起きにくくなるよう、定期的にメンテナンスや清掃を行っていただければと思います。​

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.