スマートバルブポジショナーのオンライン交換方法

2020-09-29View Original

Thread Content

では、スマートバルブポジショナーのオンライン交換はどのように行えばよいのでしょうか?小さな執事が皆さんのために詳細な手順をまとめました。お役に立てば幸いです。   1、交換対象のスマートバルブポジショナーのデータパラメータを取得する。HARTハンドヘルダーで直接読み取ることができます;PDMソフトウェアを利用して、HART通信により現場の位置決め器のパラメータをノートパソコンやシステムにアップロードし、必要なデータパラメータを取得することもできます。  2、空気圧または機械的な方法でアクチュエータを現在の位置に固定し、ほとんどは機械的な方法で固定する。ハンドホイールがある場合は、手動制御に切り替える。  3、交換されたバルブポジショナーのLCD表示値を読み取り、記録する。もし既に停電している場合は、現在の実際のバルブ位置を記録し、バルブポジショナーを取り外します。  4、新しい位置決め装置にすべての付属品を取り付けた後、その新しい位置決め装置を調節弁に取り付けます。リポジトリに初期化パラメータとその他のデータをダウンロードする。  5、比例調節器が交換前と同じ状態を維持するようにする。  6、計器信号を接続し、ダイヤルを使用してLCDに表示されるバルブ位置が取り外す前の記録値と一致するようにする。7、機械式ロック装置を外し、新しく取り付けたスマートバルブポジショナーをAUTOに設定すれば、通常通り使用できます。   以上が、スマートバルブポジショナーの詳細なオンライン交換手順のご紹介でした。他に知りたいことがあればコメントを残してください。定期的に更新していきますので、ぜひフォローしてくださいね!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.