こんにちは、皆さんの産業用オートメーションのお手伝い役が時間通りにやってきました。今日は電磁流量計に関するちょっとした知識をご紹介します。電磁流量計はその優れた性能のおかげで、現在ますます多く使われるようになっています。では、電磁流量計を使用する前に行うべき準備作業やチェック項目についてご説明しましょう。1. 電磁流量計の励磁コイルの銅抵抗をチェックするには、高精度デジタルマルチメーターを使用するか、コイル抵抗を測定し、必要に応じて温度係数の補正を行う。測定値を計器の記録値と比較し、コイルが良好に導通しており、巻線間短絡などの異常がないことを確認する。実際、コイルの巻線間で短絡が発生する確率は非常に低いです。この検査とコンバータの励磁電流検査を合わせることで、流量センサーの磁場強度に変化があったかどうかを間接的に評価することができます。2、電磁流量計の励磁コイルの絶縁抵抗のチェック:励磁コイルやその接続端子が湿気を帯びると、励磁回路の対地絶縁が低下し、コモンモードノイズが混入してコンバータのゼロ点がずれ、測定精度に影響を与えます。実際には、不注意により接続箱がしっかりと密閉されておらず、ケーブルの取り付け部にシールリングを設置しないことで湿気が侵入し、接続端子の絶縁性能が低下するという故障が頻繁に発生します。ヘアドライヤーで端子を乾かすと、通常は絶縁性が向上したり出荷時のレベルに戻ったりして、故障は解消されます。3、対極の接触抵抗の検査:計測電極と液体との接触抵抗値を測定することで、間接的に電極やライニング層の表面状態を評価することができる。エマーソンの電磁流量計の流量センサーにおいては、電極の接触抵抗は、計器が新しく設置されて調整が終わった直後に測定し、記録しておくべきである。今後は、メンテナンスのたびに測定を行い、これらのデータを分析・比較することで、計器の故障原因を判断するのに役立ちます。4、信号回路の絶縁および励磁回路の絶縁検査は、主に絶縁低下によって引き起こされる干渉を評価するためのものである。エマーソンの電磁式流量計の信号回路を点検する際は、信号線を一時的に電極から外す必要があります。絶縁低下が起こる原因は多く、接続箱の密封が不十分で湿気が入ることがよくある原因です。今回はここまでです。コメントやフォローをお待ちしています!
Reply #22025-01-09
電磁流量計の励磁コイルには、いくつか接続方法があるのですが、教えてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.