EJA圧力変送器の使用中に発生しやすい故障にはどのようなものがあるか

2020-11-11View Original

Thread Content

EJA圧力トランスミッタの故障と対処法:1、出力がゼロ。①電源の極性が逆に接続されていないか確認してください。②テスト端子を短絡し、ケース内のダイオードの良し悪しを確認する。③ 部品の取り付けと状態を確認します。 2、トランスミッターが通信できない ①トランスミッターの電源電圧を確認する(最低10.5VDC)。 ②負荷抵抗をチェックする(250Ω未満)。 ③電子回路基板を交換する。 3、mAの読み値が高すぎる、または低すぎる① 圧力変数の読み値を確認する。②4~20mAの出力調整を行う。 ③電子回路基板を交換する。 4、入力圧力に反応しない場合①トランスミッタの電源電圧を確認する。②テスト機器を点検する。 ③ 校正・キャリブレーション設定値(4および20mAポイント)。④ 電子回路基板を交換する。 ⑤膜ヘッドを交換する。 5、圧力変数の読み値が低すぎる、または高すぎる ①圧力伝達に障害がないか確認する。② テスト機器を点検する。③ センサーの調整を行う。④ 膜ヘッドを交換します。6、圧力変数の読み値に規則性がない ①圧力伝達に遮断が発生していないか確認する ②ダンピング時間の設定を確認する。 ③起電力の干渉をチェックする。④ 膜ヘッドを交換します。
Reply #22021-01-05
故障はほとんどなく、膜が破れたり、変換基板が壊れたり、200型の手動操作器との通信ができなくなったりする程度です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.