排水弁の正しい取り付け方法

2020-11-26View Original

Thread Content

蒸気ドレンバルブの基本的な機能は、蒸気システム内の凝縮水、空気、二酸化炭素ガスをすべて排出することです;同時に、蒸気の漏れを最大限に自動的に防ぎます。排水弁には多くの種類があり、それぞれ異なる性能を持っています。 スチームドレンバルブの動作原理によって、以下の3つのタイプに分けられます。機械式:スチームドレンバルブ内の凝縮水の液面高さの変化によって動作し、以下が含まれます:フロート式:フロートは密閉された中空の球体です。 開口上向きフロート式:フロートは開口部が上を向いたバケツ型です。 開口下部フロート式:フロートは開口部が下を向いたバケツ型です。 熱静力型:液体の温度変化によって動作し、以下が含まれる:二重金属片:センサー部品は二重金属片である。 蒸気圧式:センサー部品はリボンチューブまたはインクカートリッジで、内部には揮発性液体が充填されている。 熱動力型:液体の熱力学的性質の変化によって動作する。 円板式:同じ圧力のもとで液体とガスの流速が異なるため、生じる異なる動的・静的圧力が円板バルブの弁板を動かす力となります。 パルス式:異なる温度の凝縮水が両極に連なった絞り孔板を通過する際、両極の絞り孔板の間に異なる圧力が生じ、それによってバルブ弁が動作する。 取り付け 1.前後に遮断弁(切替弁)を設置し、スチームドレン弁と前の遮断弁の間には、凝縮水中の汚れがスチームドレン弁を詰まらせるのを防ぐためにフィルターを設置する。 2. スチームドレインバルブと後段遮断弁の間には、スチームドレインバルブの動作が正常かを確認するための点検管を設置する必要がある。点検管から大量の蒸気が出てくる場合、スチームドレインバルブが故障していることを意味し、修理が必要である。 3. バイパス管を設置するのは、起動時に大量の凝縮水を排出し、ドレンバルブの排水負荷を軽減するためです。 4. 排水弁を加熱機器の凝縮水排出に使用する場合、加熱機器の下部に設置し、凝縮水配管を垂直に下げて排水弁に接続することで、加熱機器内に水が滞留するのを防ぐべきである。 5. 設置場所はできるだけ排水点に近い位置にすべきであり、距離が遠すぎると、排水弁の前にある細長い配管内に空気や蒸気が溜まってしまいます。 6. 蒸気幹管の水平配管が長すぎる場合は、排水問題を考慮する必要がある。
Reply #22020-11-26
この分野の資料をもっと集めてください。いくつかの画像や各種適用範囲を集めて、PPTにまとめる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.