バルブポジショナー運転中の漏れに関するコード診断の解説

2020-11-30View Original

Thread Content

バルブポジショナの運転中の漏れに関するコード診断の解説  運転中の漏れ(M056.019)  アラームの優先度:メンテナンスが必要  アラームの深刻度:高  アラームのHMI表示コード:M056.019  アラームの説明:バルブポジショナは、正常な運転中の漏気状況を監視します。これは、制御バルブの安定性を監視することによって実現され、設定値の変化によって引き起こされない同じ方向への連続した動きが空気漏れとして検出されます。バルブポジショナーはリアルタイムの漏れ検出機能を備えており、この警報は運転中に空気漏れが発生し、制御バルブの性能に影響を与えることを示します。どんな漏れも、不安定な制御動作やバルブの振動を引き起こす可能性があります。   考えられる原因:バルブポジショナーからアクチュエータまでの空気配管にある接続部品が緩んでいるか、アクチュエータ内で漏れが発生すると、この動作診断アラームが発せられます。   推奨される操作:バルブポジショナー、アクチュエータ、配管、および付属部品に漏れがないかを確認し、同時にアクチュエータのダイヤフラム、シリンダーのシール部品、およびアクチュエータのバルブシャフトのパッキンにも漏れがないかをチェックしてください。問題を解決するために是正措置を講じ、その後、ロケーターの漏れテスト機能を起動して、漏れ問題が解決されたかを確認します。   不揮発性データの欠陥(F096.018) アラーム優先度:エラー アラームの深刻度:高 アラームHMI表示コード:F096.018 アラームの説明:このアラームは、バルブポジショナーの記憶チップにある不揮発性(NV)データに障害やエラーが発生したことを示します。   考えられる原因:チップのデータ欠陥または故障。バルブポジショナーは、NVチップの完全性をテストし、検証します。   推奨される操作:バルブポジショナーのメインボードを交換し、新たな自動調整を実行する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.