Thread Content
275/375ハンドヘルダーを起動し、メインメニューからHARTアプリケーションを選択し、オンラインからその機器を探します。順にSetup&Diag → DetailedSetup → Mode → InstumentMode(またはハンドヘルドコントローラーのショートカットキーで直接進む)→ 警告!インサービスモードで計器に送られると、バルブが動く可能性があります(警告!サービスモード時にバルブが動くことは、機器にとって問題ありません。)OKを押すとインストルメントモードに入り、Outofserviceを選んでENTERを押す——「Instrumentmodeisalreadyoutofservice!」と表示されます”メイン画面に戻り、順にSetup&Diag → BasicSetup → Autosetup → SetupWizardに進みます。1. 使用する圧力単位(Pressureunits(psi))を選択し、ENTERを押します; 2、供給圧力(MaxSupplyPress(psi))を入力し、ENTERキーを押す; 3、アクチュエータの製造元(ActuatorManufacture)を選択し、ENTERを押す。上記のブランドがない場合はOTHERを選択する; 4、アクチュエータが単動式でバネ付きの場合は3、双動式でバネ付きの場合は4、双動式でバネなしの場合は2;5、ROTARYを選択。次に、バルブの信号がない場合は開状態なら2を、閉状態なら1を選択。その後再び1を選び、さらにYESを選ぶと、バルブの向きとゲインの大きさが自動的に選択される;6、アクセラレータまたはクイックリリースバルブの有無を選択する(IsaVolumeBoosterorQuickReleasePresent?);7、アクチュエータ情報が計器に送信されています。少々お待ちください。「Actuator information is being sent to the instrument.」少々お待ちください…”; 8、出荷時のデフォルト設定を使用するか「UseFactorydefaultsforsetup」を選択しますか?(初期設定には推奨されます)Yesの後にENTER; 9、出荷時のデフォルト設定が計器に送信されています。少々お待ちください。「Factory default are being sent to the instrument.」少々お待ちください…”;10、引き続き自動設定でアンプ調整を選択するには“TocontinueAutoSetup”。selecRelayAdjust”;11、今、アンプの調整を行いたいですか?(今、中継調整のキャリブレーションを行いますか?)両作用の場合はYes、単作用の場合はNoを選択し、ENTER;12、行程キャリブレーションを選択します(続行)。selecAutoCalibTravel。)OKを押す;13、今、自動トラックキャリブレーションを行うかどうか?(自動旅行キャリブレーションを今実行しますか?selecYESifinitialsetup)Yesを選択してからENTERを押す;14、警告!キャリブレーションにより計器の出力が急変するため、OKを押してください;15、交点の調整の選択(selecCrossoverAdjust):Manual/LastValue/Default。通常はdefaultを選んでENTERを押します。デフォルトの調整後の精度が悪い場合のみ、Manualを手動で選びます;16、次に自動行程校正のプロセスに入ります。完了すると、計器モードはInserviceに復帰します!