循環プールのコケはどう処理すればいいですか?ありがとうございます。

2017-03-30View Original

Thread Content

海友さん、循環プールにおける浴槽の処理についてご相談できますか?具体的には苔なのか、それとも何でもないのかはよくわからない。夏に日当たりの良い面になると、壁一面にたくさんの緑色の生物が生えてきます。私たちのフィルターの清掃時に最も多く見られるのもこれらですが、効果的に取り除く方法を教えてください。 同僚の意見は次亜塩素酸ナトリウムを加えることで、経済的な問題を考慮して、彼が考えたのは殺菌作用のある84消毒液だった。 そして、もしこの生物が細菌であるとすれば、水中の有機物をコントロールして大量増殖を防ぎ、その後除去する必要があると思います。同僚が次亜塩素酸ナトリウムについて言及したとき、私も当初は困惑しました。アルカリを使って除去する方法は、強力な酸化作用によって殺菌できますが、水質への影響がその利点を上回ってしまうのではないか、pH値に影響を与えたり、配管の腐食やスケールの発生に影響が出るのではないかと心配になりました? 実は、以前に循環プールの藻を除去するために使われていた薬剤の成分が何だったのか、それを知りたいです ありがとうございます、お世話になります。
Reply #22017-03-30
重要なのは殺菌です。以前は殺菌剤を添加していましたが、効果はあまりありませんでした。その後、オゾンによる殺菌に切り替えたところ、効果はまずまずで、藻類が減少し、水もよりクリアになった。
Reply #32017-03-30
殺菌剤を加えるか、または石灰を加える。
Reply #42017-03-30
私は物理的な方法で、循環水のスケール除去や錆取り、殺菌、藻抑制を行い、エネルギーとCO2の削減を図っています。効果は非常に良く、ぜひご覧ください。
Reply #52017-03-30
海友、こんにちは。苔にはどのような影響がありますか?水質に、配管に?
Reply #62017-03-30
藻類が大量に増殖すると、水中の溶存酸素が増加し、腐食性も高まります。それによって孔口が塞がれ、藻類が死んだ後はスラッジとなってシリカ汚れを引き起こします!
Reply #72017-03-31
孔口の詰まりとはどういうことでしょうか。池の中の藻がフィルターを塞いでいるのでしょうか?
Reply #82017-03-31
一般的には殺藻剤を使用する方法が取られますが、効果は装置によって異なります。水質の状況を分析し、他の薬剤の状況も考慮して対処する必要があります。
Reply #92017-03-31
一般的には次亜塩素酸ナトリウムを添加し、循環水のCL-濃度を管理することが重要です
Reply #102017-03-31
ありがとうございます。当分は必要ありません
Reply #112017-04-02
次亜ナトリウムを使用するのが、コストパフォーマンスにおいて最も優れた処理方法ですが、薬剤自体が簡単に手に入るとは限らず、必ずしも効果的とは限りません。どのように添加するか、どこで添加するか、どのくらいの量を加えるか、そして何度ごとに添加するかなど、すべて考慮する必要があります。もしシステムが小規模な場合、次亜ナトリウムの使用は面倒なので、固体酸化型殺菌剤や非酸化型殺菌剤を使用できます。
Reply #122017-04-03
ありがとうございます。薬剤の添加量を計算するアルゴリズムはありますか?
Reply #132017-04-03
それは細菌の数次第ですが、現場には測定するための条件がありません。一般的には経験値に基づいて添加します。次ナトリウムは1日に1~2回、1回あたり30ppmで添加すれば十分だと思います。貯水量に応じて添加してください。固体剤の場合、錠剤は3~5日に1回、1回あたり15~20ppmを使用します。粉末剤の場合は、2~3日に1回、1回あたり10~15ppmが推奨されます。薬剤の種類はかなり複雑ですので、どちらの購入方法が便利かを見て、まずどの薬を加えるかを決めてから、どのように加えるかについて話し合いましょう
Reply #142017-04-03
私たちの製品は完成品の次亜塩素酸ナトリウムで、有効塩素濃度は13~15の間です。アルカリ度は0.5未満です。どのように計算されるのでしょうか?百万分の一の含有量はどうやって算出するのでしょうか。現在、循環水ポンプを2台稼働させており、流量は2160立方メートル/時、定格電流は35.3Aです
Reply #152017-04-03
無私のシェアと奉仕に感謝します :)
Reply #162017-04-04
循環水量だけが分かっていれば、その量に応じて添加することもできます。計量ポンプを使って次亜塩素酸ナトリウムを注入し、1時間に10リットルの割合で、午前中4時間、午後4時間行います。細菌や藻類の抑制がうまくいっていれば、量を減らすことができます。循環水処理は時に西洋医学のようであり、時に東洋医学のようでもあり、東西医学を組み合わせることが最も効果的です。オンライン計器があれば、自動制御が可能で最適です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.