HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

5bar、20bar、45barの蒸気配管の破壊形態は?

2017-07-13View Original

Thread Content

上記の蒸気配管の破損に遭遇したことはありますか?一般的には、何が原因で壊れるのでしょうか?水槌?腐食?それとも他の?ありがとう!
Reply #22017-07-13
0.5Mpaで、こちらは蒸気による腐食で砂目ができています
Reply #32017-07-13
0.5MPa、2.5MPa、4.5MPaの蒸気を輸送する配管の材質は、一般的に炭素鋼(20号鋼)が使用されます。 炭素鋼はこの間の蒸気条件下で均一な腐食を示し、かつ制御可能な範囲内にある。 2階で言及された砂目の欠陥は、設置品質の範疇に属します;水槌については、運用保守の際に適時に凝縮を誘導すれば避けることができる。
Reply #42017-07-13
こんにちは、トラコーマのような腐食は、実際には設置材料に問題があるということでしょうか?
Reply #52017-07-13
砂目とは一般的に溶接部のスラグ混入欠陥を指し、溶接時に溶接工が不適切な溶接工程を行ったことによって生じる。これは溶接部を線検査することで管理することができる(つまり、溶接後に線撮影を行い、基準を超える欠陥が見つかった場合は再溶接を行う)
Reply #62017-07-13
砂目は管の品質や溶接の問題だと思われます。
Reply #72017-07-13
どのような規格で、どれくらいの圧力や温度の蒸気配管の溶接部の品質等級が何等級で合格とされているのでしょうか?I級、II級、III級、それともIV級ですか?NB/T 47013にはこれに関する規定がないようで、DL/T 869にもありません。。
Reply #82017-07-14
GB 50184には、圧力や媒体に関する探傷等級および合格基準が定められている。
Reply #92017-07-14
私は、蒸気配管の破損には以下の問題もあると考えています:1.蒸気のpH値、2.蒸気による混入物の有無、3.蒸気の安定性。
Reply #102017-07-14
あなたの質問の実施基準:GB 50184-2011「工業用金属配管工事の施工品質検査規範」。 圧力配管に関する規格・基準:TSG D0001-2009「圧力配管の安全技術監視規程 工業用配管」GB/T 20801.5-2006「圧力配管規格 工業用配管 第5部 検査および試験」GB 50184-2011「工業用金属配管工事の施工品質検査規範」GB 50235-2010「工業用金属配管工事の施工規範」GB 50316-2000「工業用金属配管設計規範」
Reply #112017-07-21
一般的な蒸気配管の破損の主な要因は、加熱過程で発生する液相の巻き込みにより水槌が生じ、配管が大きく変位することです。 蒸気配管は、圧力と温度によって配管の等級を分けて検査率を決定し、同時に水圧試験も行う。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.