エアコンデンサのフィンチューブは、一般的にどのように点検するのでしょうか?

2018-03-01View Original

Thread Content

エアコンデンサのフィンチューブは、一般的にどのように点検するのでしょうか?両方のチューブボックスは溶接式であり、インサート渦流法は適用できない。
Reply #22018-03-02
どのような検査を指していますか?その配管に漏れはありますか?
Reply #32018-03-07
溶接式で、取り外し可能なスリーブもあるって~~~~~~~~~内視鏡を使う。
Reply #42018-03-16
スリーブがある場合は、内視鏡と遠方渦流を使用する。
Reply #52018-03-18
私たちの装置には元々空冷部の漏れがあり、インサート渦流法でも検出できず、圧力試験しか行えませんでした
Reply #62018-03-19
穿孔渦流は作れなかったの?何の材料?
Reply #72018-05-16
一般的な水圧試験でしょう、シンプルで実用的です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.