120度以上のステンレス配管、塗装?

2018-12-11View Original

Thread Content

SH/T 3022の塗装要件によると、-20~120度のステンレス鋼には下塗り、中塗り、上塗りが必要ですが、120度を超えるステンレス鋼製パイプはどうなるのでしょうか?塗装する必要がありますか?断熱式と非断熱式の配管を含みますので、海友の皆様、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Reply #22018-12-11
SH/T 3022-2011の付録C「一般的な防食塗料の組み合わせ案」には、(1)厳しい腐食環境下での防食塗装[酸化物環境、塩素アルカリ環境など]、(2)断熱設備や配管の防食<断熱材の塩化物イオン濃度が基準を超える場合のみ>という2つのケースにおける、-20~120℃で使用されるステンレス製設備・配管用の防食塗料の方案が記載されている。私の見解では、120℃を超えるステンレス製の設備や配管も、上記のような状況下では防食塗装を施すべきです。
Reply #32018-12-11
SH/T 3022では、特に塩化物イオンや塩素系環境下における耐食性、すなわち過酷な腐食環境下での耐食対策について説明している。具体的には、120度でのステンレス管について2つの問題として述べると、1つ目は断熱処理が施されている場合は、2層の耐熱プライマーを塗布すべきであるということです。その理由は、一般的に私たちが選ぶ断熱材には塩化物イオンが含まれており、遮断層がなければステンレス鋼に点腐食が生じるからです。二つ目は断熱性がなく、大気中で使用する場合は防錆処理は不要です。
Reply #42019-06-23
重慶亜核断熱材料株式会社の原子力級複合ケイ酸塩を使用すればよく、塗装は不要です。原子力発電所のステンレス鋼用断熱材としてこれを使います。お問い合わせはQQ2293022071まで

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.