消防用水タンクの防食問題!

2019-03-28View Original

Thread Content

改修プロジェクトでは、既存の2基のタンクを活用し、1基は消火用水タンクとして、もう1基は事故時用の水タンクとして使用し、新たに1基のタンクを建設して消火用水タンクとする。当初の基本設計の時には、内部防食は行われていませんでした。施工図の消防専門で内部防食を追加したい。必要なのでしょうか?改造されたタンクの屋根は網殻構造ですが、内部の防食用鋼構造もしっかり作る必要がありますか!やるとしたら、無溶剤エポキシ塗料を2回塗るのは良いでしょうか!
Reply #22019-03-28
一日中水の中に浸かっていると、普通の塗料では長持ちしません。サンドブラスト後は専用の内面防食塗料を使用します
Reply #32019-03-29
無溶剤エポキシ塗料では防錆に不十分ですか?専用の内防食塗料とは何ですか?
Reply #42019-03-29
水タンクの防食材料は多くありますが、エポキシ系塗料を用いた防食は良い選択肢と言えるでしょう。一般的な防食コーティングとしては、250マイクロメートル程度が適切な選択と言え、通常6年以上使用することができます。一般的な工程は、下地処理―下塗り2回―上塗り3回です。無溶剤エポキシをフィニッシュコートとして使用すると良い結果が得られ、1回の塗装で約100マイクロメートルの厚みになります。
Reply #52019-03-29
一般的な炭素鋼製のタンクの内壁は腐食防止が必要で、多くの場合、塗料を用いて防食コーティングが施されます。防食処理を行わないと、金属表面の腐食はかなり進行します。
Reply #62019-03-31
グラスファイバー製防食、またはポリウレアスプレー 13484931257

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.