4トン蒸気ボイラーの定期的なスラッジ排出用エキスパンションタンクの設置に関する問題

2019-12-19View Original

Thread Content

4トンボイラーの定期的な排汚用エキスパンダーは設置する必要がありますか?規定がある場合、どのくらい設定するのが適切でしょうか?皆様から貴重なご意見をいただけますと幸いです。ありがとうございます!
Reply #22019-12-19
排熱冷却槽に直接接続でき、必要であれば0.8m3あれば十分でしょう。
Reply #32019-12-19
一般的な蒸気ボイラーにおいては、定期的な排出や連続的な排出による汚水の量は、発生する蒸気量の5%を超えないように制御されます。したがって、あなたの場合の汚水排出量は1時間あたり0.2トン、つまり0.2m³/h以下となります。また、汚水タンクには気液分離機能が必要であり、1/3の割合で設計すると、汚水タンクの容量は少なくとも0.6m³以上になります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.