配管が壁や床を貫通する部分の封止やスケールの発生に注意し、不必要な配管の腐食を防ぐこと

2020-04-05View Original

Thread Content

問題 生産装置内には、床を貫通する必要のある配管があります。開口部から汚水が流れ出るのを防ぐため、穴の周囲には止水堰が必要ですが、汚水やゴミが落ちるのを完全に防ぐことはできません。一部の作業員は、発泡断熱材を使って配管と遮水堰の間の環状の隙間を塞いでいる。後日の点検で、発泡材で封止された部分の炭素鋼管の表面に深刻な腐食が見られたが、他の部分の配管の腐食状況は正常であった。 議論 発泡断熱材は配管表面に閉塞領域を形成し、水蒸気が滞留することで腐食条件が悪化し、炭素鋼管の腐食が進行する。ステンレス管の場合、発泡材に塩化物が含まれていると、塩化物が濃縮されて応力腐食割れを引き起こし、配管が破損する可能性があります。
Reply #22020-04-06
配管の床やプラットフォームを通す部分にもこのような問題があります。当社のある装置では、この問題のために配管から漏れが発生しました。プラットフォームを通す場合は、保温用の接続部を設けないようにすれば、多少は対処しやすいです;配管が床下を通過する場合、この領域は確かにプラットフォームよりも少し難易度が高くなります。床下を通る配管には防食処理が施されていますが、私の提案としては、床下を通る部分では接続部を設けず、接続部を床面からもう少し離した位置に置き、さらに配管の表面にはアスファルト系の防食コーティングを施すことです。王先生にご指導をお願いします。
Reply #32020-04-07
原則として、壁や床を貫通する配管の外壁の防食には、高度な防食対策が講じられる。穴の塞ぎには、弾性シーリング剤を使用することができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.