蒸気立管の設計に関しては、非常に難しい問題です。

2017-06-21View Original

Thread Content

この投稿は、2017年6月21日10時05分にkilljiajiaによって最終的に編集されました。私は、長さ約300メートルの蒸気配管用の立管を設計しました。管の直径はDn125で、設計圧力は0.4MPa、温度は153度です。垂直方向の変位に対しては四角形の補償器と固定支架を使用しており、固定支架同士の間隔は約50メートルに設定されています。このような形状の立管には、管クランプを取り付ける必要がありますか?やはり固定ブラケットで荷重を支えればいいのでしょうか?立管のガイド支持は設置する必要がありますか?やはり、各階の床板にあるその穴を使えば代用できますか?
Reply #22017-06-21
固定する際にはもちろん支持架を設置する必要があります。また、通常の支持架では絶対に使えません。なぜなら、熱変位が起きると四角形の下側の支持架は浮いてしまい、四角形の上側の支持架が固定の役割を果たすからです。 この中間部にはばね支持金具で荷重を支え、ガイドおよびリミット機構を設ける必要がある。 おそらく応力計算はしていないでしょう。そうでなければ、こんな質問はしませんよね。
Reply #32017-06-21
立管スプリング吊り金具は、何メートルごとに1組設置するのが適切ですか?
Reply #42017-06-21
それは必ずしもそうとは限りません。応力を計算してみればわかります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.