ダイナミクスに給料撹乱を加えると、制御系は安定しない

2018-11-17View Original

Thread Content

題名の通り、模擬されているのは隔壁付き4塔モデルであり、Dynamicsに10%の給料撹乱を加えた後、主塔の塔頂および塔底の液面が制御不能となる。それぞれ塔頂、塔底の抽出弁の開度によって制御が行われているが、撹乱を加えるとOPは100または0になってしまう。弁の圧力降下は十分あるはずで、どちらも正作用に設定され、ゲインは3、積分時間は9999である。経験豊富な先輩にご指導いただけますと、大変ありがたいです!
Reply #22018-11-19
それなら確実にどこか設定に問題があるはずです。他のパラメータはどのように変化していますか?単に液面が制御できないだけですか?
Reply #32018-11-20
ご返信ありがとうございます。この状況では、どのようなパラメータに調整すればよいでしょうか?
Reply #42018-11-20
ご協力ありがとうございます。主塔頂の圧力は制御できていますが、他の制御ポイントは現在設定されていないため、液位のみが制御できません
Reply #52018-11-20
液面調節弁の圧力降下はどのくらいに設定しますか? 液相物流の場合は、2~4barに設定します
Reply #62018-11-21
バルブの前にポンプが設置されているため、圧力降下は4barをはるかに上回ります
Reply #72018-11-21
バルブの前にポンプが設置されているため、圧力降下は4barをはるかに上回ります
Reply #82018-11-21
バルブの前にポンプが設置されているため、圧力降下は4barをはるかに上回ります
Reply #92018-11-21
バルブの前にポンプが設置されているため、圧力降下は4barをはるかに上回ります
Reply #102018-11-21
バルブの前にポンプが設置されているため、圧力降下は4barをはるかに上回ります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.