Thread Content

この投稿は、2018年12月27日15時41分にbigskによって最終的に編集されました。HYSYSを使って湿った空気の処理過程におけるエンタルピー差を計算してみました。状態1では温度が31.3℃、相対湿度が71%で、エンタルピー値は-266.5kJ/kgです。状態2では温度が24℃、相対湿度が50%で、エンタルピー値は-125.3kJ/kgです。したがって、エンタルピー差は141.2kJ/kgとなります。しかし、いくつかのHVAC用のエンタルピー・湿度図ソフトウェアを使って計算してみると、状態1のエンタルピー値は84.2kJ/kg、状態2のエンタルピー値は47.83kJ/kgとなり、エンタルピー差は36.37kJ/kgとなりました。HVACでエンタルピー値を計算する際に使われる式「(1.01+1.84t)d+2500d」を使って計算しても、HVACで得られた結果と一致します。HVACではエンタルピー値の基準点として0℃が設定されており、エンタルピー値は1キログラムの乾燥空気あたりで計算されます。基準点が異なるためにエンタルピー値が一致しないのは当然のことです。本来であれば、エンタルピー差は基準点とは関係ないはずです。 でも、この2つの数値の差はかなり大きいですね。HVACでの1キログラムの乾燥空気量に基づく計算では、HYSYSで算出される数値はさらに上がり、エンタルピー差もより大きくなります。どなたか詳しい方、問題の原因を教えていただけませんか
Reply #22018-12-27
私がシミュレーションしたら127.7になりましたが、正しいかどうかわかりません
Reply #32018-12-28
結果は少し小さいものの、それでもHVACで計算した値の数倍にはなっている。問題がどこにあるのかわからない。水蒸気のエンタルピーの部分が違うように感じる
Reply #42019-04-02
感覚シミュレーションの結果はあまり信頼できないように思える
Reply #52019-07-09
この観点から考えることができます。HYSYS内のエンタルピーには化学エンタルピーが含まれているため、物理的なエンタルピーの違いを比較したい場合は、化学エンタルピーの影響を取り除かなければなりません。そして、2つの状態の成分が異なるため、化学的エンタルピーも異なります。そのため、両者のエンタルピーを直接比較することには意味がありません。2つの状態と0℃のエンタルピー差をそれぞれ比較し、さらにその2つのエンタルピー差を比較して化学的エンタルピーの影響を排除することで、意味があると考えられます。こちらで大まかに計算してみたところ、35.5という数値が出て、HVACの結果とほぼ一致しました
Reply #62019-10-23
ありがとうございます。化学的エンタルピーという概念に触れたことがなく、質問したいのですが、化学的エンタルピーはどのように計算するのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.