2017-01-03View Original

Thread Content

皆さん、助けてください。タイトルの通り、私たちの工場では現在、凍結防止のために常に水を流しています。そこで質問なのですが、このような場合、流量計や計測器具を使わずに、流量を算出する方法はあるのでしょうか?ありがとう
Reply #22017-01-08
上の階は南側かもしれませんね、防凍に触れたことがないですか? まだ内容がはっきり見えません。流量を計算するもので、エネルギーとは関係ありません。ありがとうございます。
Reply #32017-01-08
同じことで、北方のプロジェクトでは凍結対策が必要で、以前はすべて南方向けに作っていました
Reply #42017-02-16
大きなバケツはあるだろうし、それで体積が分かる。それで水を排出して、バケツがいっぱいになるまでの時間を計算する
Reply #52017-02-20
やむを得ず、この方法を採用するしかなかった。ただ、いくつかの配管が低すぎて、接続口の形状も変で、接続できないのだ。
Reply #62017-03-01
流量計や計測器具を使わずにどうやって水量を測定できるのか理解できません。もし総合計量器があれば、同じ運転負荷の下で、防凍対策を行っていない時期の1時間あたりの総水量と、防凍対策を行っている時期の1時間あたりの総水量との差を比較することができます。
Reply #72017-03-01
総表があるけど、数万立方メートルもの使用量では、誤差が大きすぎる。温度がわずかに変動するだけで、循環水の蒸発量は数千立方メートルも増えてしまう。それに、工場全体で200以上もの定常点があるため、個々の具体的な値を知ることはできません。 流量計がないから困っているんだよ。
Reply #82017-03-04
大まかな目安として、管の直径で計算してみてください
Reply #92017-03-06
管径を使って大まかにはどのように計算するのでしょうか?公式を求めてください。
Reply #102023-02-13
メスシリンダーを使って、満杯になるのにかかる時間を測り、1時間で割れば、それが連続流の流量になります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.