配管の凍結防止

2017-02-10View Original

Thread Content

冬期の排水で、地面から4.5メートルの高さに設置する予定です。DN25の配管を使って排水したいのですが、配管の凍結対策として、ヒーターを使ったり断熱材を施したりする以外に、もっと手間のかからない方法はありますか? 以前は1時間おきに水を排出していましたが、配管が凍ってしまったこともありました。その後、電気ヒーターを取り付けて状況はずっと良くなりました。最近また排水用の配管を増設する必要が出てきたため、排水の凍結対策について考えなければなりません。 ヒーターを使わない方法はないかと思っているんですが、管の中に水が流れていて、管自体の熱交換が悪い場合、凍らなくなるのでしょうか??
Reply #22017-02-11
主に断熱とヒーティングを強化し、配管内の水が出たらすぐに排出できるようにするかどうかです
Reply #32017-02-11
悩ましいのは、水は排出できるものの、その水源はアセチレンガス中の水分であり、凝縮してできるものだということです。ガスが流れれば、ガスが生成されれば、必ず水が出てくるのです。また、配管内には常に水が残っているということも思い出させられました。私たちが取り出すのは、細い管の中の水だけです。
Reply #42017-02-14
断熱処理と電気ヒーターの併用を推奨します。また、配管設計においてはできるだけ傾斜をつけるか、低点からの排気を検討してください
Reply #52017-02-15
良い方法はない。蒸気や電気ヒーターが最も直接的で効果的な手段だ。
Reply #62017-02-18
ちょっと教えてください。配管の曲がり具合が大きいほど凍りやすくなるのでしょうか?それとも、1日中まっすぐな状態だと凍りにくいのでしょうか?
Reply #72017-02-24
あなたの装置の排水量と頻度はともに非常に少ないので、8番の蒸気ヒーターチューブを追加し、十分に断熱すれば問題ありません
Reply #82017-03-03
北西部地域では、流れている水でさえ凍ってしまう。 水の量も多くないから、より簡単に凍ってしまう。ヒートトレイシングが最も確実です。もし実験できるなら、50の断熱だけ試してみてもいいでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.