自動化理論知識 毎日一問(8.30)

2017-08-30View Original

Thread Content

この投稿は、2017年8月29日21時26分に18663069001によって最終的に編集されました。プロセスと計装は切り離せないものであり、皆さんが計装の基礎知識をより深く理解できるように、「毎日一問」キャンペーンを開始しました。返信すれば解答を確認できます。皆さんの継続的な参加を促すために!参加すれば、3つの報酬がもらえます!正解するとより高い報酬がもらえます!皆さんの積極的な参加をお願いし、一緒に学び、共に成長しましょう!!! 選択問題:45、熱電対の補償導線が間違って接続されている場合、計器の指示は( )A.大きくなる B.小さくなる C.大きくなるか小さくなるかは状況による D.変わらない この問題の正解は:C 1.熱電対と補償導線の接続部の温度が制御室の温度より高い場合、補償導線による補償電位は正となり、熱電対が生み出す熱電位に【加算】されるべきである。接続を逆にすると負の値が加算されることになり、指示値は低くなる; 2. 熱電対と補償導線の接続部の温度が制御室の温度より低い場合、補償導線による補償電位は負となり、熱電対が生じる熱電位から補償導線が生じる補償電位を【引く】ことになる。逆に接続すると負の値を引くことになり、指示値が高くなってしまう; 3. 熱電対と補償導線の接続部の温度が制御室の温度と等しい場合、補償導線の補償電位はゼロとなり、測定に影響を与えない
Reply #22017-08-30
C. 大きすぎる、小さすぎるは状況による
Reply #32017-08-30
C. 大きすぎる、小さすぎるは状況による
Reply #42017-08-30
C. 大きすぎる、小さすぎるは状況による

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.