都市ガスの使用量は1時間あたり120立方メートル、DN40の管を使用。調圧前の圧力は0.06MPaで、ボイラーは燃焼しない

2017-09-05View Original

Thread Content

題名の通り、2基のボイラーの都市ガス消費量は1時間あたり120立方メートルで、DN40の配管で接続されています。調圧箱の前の圧力は0.06MPaですが、調圧後、各ボイラー(1時間あたり60立方メートルの消費量)は正常に燃焼せず、1基のみが正常に燃焼します。これは圧力が低すぎるためでしょうか?解決策はありますか?皆様、ありがとうございます!
Reply #22017-09-05
補足:調圧箱からボイラーまでの距離は10メートルです
Reply #32017-09-05
補足:調圧箱はボイラーから10メートル
Reply #42017-09-05
もう一つは圧力がないのですか?圧力調整はしましたか?
Reply #52017-09-07
一つしか動作せず、二番目が点灯して間もなく、一番目が消えてしまう。
Reply #62017-09-09
ガスの両側に流量計はありますか?ガスの分布が均一でないんでしょう。
Reply #72017-09-11
圧力が不足しています。0.2MPA
Reply #82017-09-14
ガス管の直径を小さくしすぎたため、ガス圧力の損失が大きすぎる;DN50に変えたり、ガス圧を上げてみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.