酸素管ライン爆発解析

2017-10-19View Original

Thread Content

酸素配管の純酸素の純度は99.6%で、残りは窒素とアルゴンです。酸素は燃焼を助ける物質で、自体は燃えません。配管内を流れている際、流速が速すぎると配管内に静電気が発生し、放電によって酸素配管が爆発します。私たちの職場でも一度爆発がありました。海友さんにお聞きしたいのですが、配管の放電によって発生する点火源というのは、一体何なのでしょうか?そして可燃物とは何でしょうか?では、その爆発はどのようにして爆発限界に達したのでしょうか?私たちの空気分離バルブの爆発現場に行くと、バルブがすべて飛んでいました。パイプラインが全部壊れてしまった。
Reply #22017-10-19
爆発したのはバルブ?管の中では爆発することはないはずで、フランジのシール部分から漏れて空気が混入した場合にのみ爆発する可能性がある
Reply #32017-10-20
完全ではないですね。ある時、配管の設計が不適切だったため、酸素を導入する過程で爆発が起きました。酸素配管の圧力は8メガパスカルくらいでした
Reply #42017-10-20
他にご意見はありますか?酸素管の爆発についてですが、寧夏のある石炭化学企業でも酸素を排出する場所で爆発が起きたことがあります
Reply #52017-10-20
おそらく配管内の錆が原因で爆発したのだと思います。高濃度の酸素がある場合、微細な鉄くずにはその可能性がある。
Reply #62017-10-21
一般的な酸素配管はステンレス製ですよね。錆びることはないでしょう
Reply #72017-10-21
では、その可燃物とは何でしょうか?酸素だけでは爆発は起きない。バルブを開けるときは、急に開けないようにしてください。 酸素濃度が高い環境下では、人体や衣服、金属は還元剤となり、酸素と酸化還元反応を起こします。つまり、人体、衣服、金属は酸素濃度が高い状態で可燃物になるのだ。   酸素が圧縮された後、輸送過程で油脂や酸化鉄の破片、または微小な燃焼物(石炭粉、炭粒、有機繊維)が存在すると、気流の動きによって管壁や機械本体と摩擦や衝突を起こし、大量の摩擦熱が発生します。これにより配管や機械が燃え上がることになります。あるいは、配管内のバルブが急に開くことで、バルブの後方のガスが断熱圧縮に近い温度になり、配管やバルブが燃焼することがある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.