循環ポンプのモーターが起動する過程で一瞬停止して回転しなくなる

2018-01-16View Original

Thread Content

当社の給湯循環ポンプで以前使用していたシュナイダーのソフトスタートが故障したため、新しいシュナイダーのソフトスタートに交換しました。制御室から遠隔で循環ポンプを起動すると、起動して5秒から6秒経った頃に循環ポンプのモーターが瞬時に停止して回らなくなりました。ソフトスタート時の電流は339Aまで上昇したところで動かなくなりました(通常の起動ではソフトスタート時の電流は600Aまで上昇し、その後循環ポンプのモーターが正常に動作する際の電流である165Aまで下がるはずです)。モーターからはブーンという音がし、インジケーターライトは緑色に点灯していました(緑色は起動状態を示します)。循環ポンプのモーターが一時的に停止して回らなくなった後、ターニングを行うのは正常であり、循環ポンプを再起動すると通常通り動作します。その後、さまざまな分析を行った結果、機械的な問題はないことが確認されましたが、循環ポンプのモーターが一時的に停止して回らなくなった原因は依然として特定できていません。今、皆さんの力を借りて分析してもらうことが急務です。
Reply #22018-01-17
この状況からすると、ソフトスタートの問題のようです。ポンプを停止した後、ソフトスタートにはエラーコードが表示されるはずです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.