石油化学工業の防火規程の7.2.7項における、公共用プロセスパイプラインと可燃性ガス、可燃性液体、液化軽油のパイプラインについて…

2019-08-27View Original

Thread Content

石油化学工業の防火規格の7.2.7項において、公共用配管や可燃性ガス、可燃性液体、液化石油ガスの配管には逆止弁を設置し、その根元には遮断弁を設けるべきとされています。ここで言う公共用配管とは何でしょうか?
Reply #22019-08-29
これらの装置では通常、窒素とプロセス水のみで、圧縮空気や蒸気が接続されることはほとんどありません;主に、異常な状況下での逆流を防ぎ、事故を引き起こさないためです。ありがとう!
Reply #32019-08-30
これらの可燃性ガス、可燃性液体、液化炭化水素の配管に吹き抜きや置換配管(水、蒸気、空気、窒素などのプロセス用媒体を用いて置換・吹き抜きを行う)を設置する際、プロセス用配管が物質供給配管に近接する部分に遮断弁と逆止弁を取り付ける必要があり、これによって物質がプロセス用配管内に逆流するのを防ぐ。場合によっては、ここに二重弁や8字型ブラインドプレートも設置される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.