Thread Content
液塩素の気化にはコイル式気化器が使用される。しかし、キャビテーターの温度については様々な見解があり、多くの人がキャビテーション用の水温は40℃を超えてはならないと言っていますが、これはGB11984—2008「塩素ガス安全規程」とAQ3014—2008「液体塩素使用安全技術要求」の要求事項なのでしょうか?例えば、AQ3014—2008「液体塩素の使用に関する安全技術要件」の5.1.6では、ガスボンベを直接、明火や蒸気で加熱してはならず、40℃以下の温水を用いて加熱することができると規定されている。 また、「中国塩素アルカリ工業協会(2010)協字第070号『塩素ガスの安全設備および緊急対応技術に関する指導意見』の発行についての通知」では、「コイル式またはスリーブ式の気化器を用いた液体塩素の完全気化プロセスの使用を推奨し、液体塩素の気化温度は71℃未満であってはならず、温水による温度制御は75~85℃が望ましい」と定められている。特殊な気化器(蒸気加熱)を使用し、温度は121℃を超えてはならない。気化圧力は給料調節弁と連動して制御され、気化温度は蒸気調節弁と連動して制御される。” このキャブレターの温度は、一体どれくらいまで上げることができるのか?
こちらは温水で、冬場は50度未満を目安にしており、夏場は状況に応じて70度台まで上げることができます。これは蒸発後の圧力要件に関係しています
私も問題に直面したことがあり、本当に頭を悩ませられました。それを参考にするかわからない。
設計院が示した気化温度は85℃ですが、実際の生産ではそれほど高い温度でなくても十分です!
液体塩素気化器の温度については、私の方でも長い間悩んでいました。中国塩素アルカリ協会の方が**質量監督局よりも専門的なのかどうかと
私も設計院にいますが、比較的小さなところです;インターネットで液塩素気化器の爆発事故に関する情報をいくつか見たが、彼らが設定していた液塩素気化器の温度は40℃以下だった;個人が引き受けるか、それとも塩素アルカリ協会の方が信頼できるか
この投稿は、2018年2月8日11時26分にjingsanによって最終的に編集されました。GB11984—2008「塩素ガスの安全規程」で定められている液体塩素の気化温度に関する制御要件は、タンク型気化器を用いて液体塩素を積み降ろす際にタンク車や貯蔵タンクに圧力をかけるという操作条件に基づいています。このような状況下では、使用されるタンク型気化器の性質上、気化温度が高くなると塩素ガスシステムの圧力がタンク車の設計圧力を超えてしまうため、気化に使用する水の温度は40度を超えてはならないと定められています℃;また、「中国塩素アルカリ工業協会(2010)協字第070号『塩素ガスの安全設備および緊急対応技術に関する指導意見』の発行についての通知」に記載されている運転条件では、一般的に管式(コイル式)の気化器が使用される(加熱媒体は外側の流路を流れ、液体塩素は内側の流路を流れる)。液体塩素が気化した後、それを利用する装置(例:塩素化反応器)へ送られる。三塩化窒素の蓄積を防ぐため、気化温度は71℃未満にしてはならない。
三塩化窒素(NCl3)の沸点は71℃なので、71℃を超えることで三塩化窒素が液体塩素と同時に気化し、三塩化窒素が凝集するのを防ぎます。
どちらにも問題がある。国の基準での水温40℃は、塩素ガスの40℃の飽和蒸気に基づいているが、実際にはタンクやボンベが40℃を超えなければよい。気化器の気化過程は飽和蒸気圧とはほとんど関係がない(協会の基準では71℃以上だ)。もし水温を40℃以下に抑えて気化器を加熱する場合、気化器は非常に大きくなるか、工場に送られる塩素ガスの温度は低く飽和状態に近くなり、屋外で冷却されて液化してしまう。実際にこの水温では全く使えない。 協会の基準は窒素三塩化物の沸点に基づいていますが、71℃は常圧下での沸点であり、ガス化器内は決して常圧ではありません。また、水温71℃はキャブレター内の温度を意味するものではありません。
実際に塩素ガスを使用するキャビテーターでは、冬場は水温を80℃まで上げないと良好な気化効果が得られないが、スリーブやバッファの設計圧力にも注意し、それに応じて高める必要がある。荷降ろし用のキャブレターの水温は40℃を超えてはならない。
塩素ガスが気化した後の温度が71℃を超えると、塩素アルカリ業界においてはこの温度が三塩化窒素を気体状態に保つためのものです。しかし、そうなるとリスクはユーザー側に移ることになります(塩素ガス中に三塩化窒素が含まれているからです)。ユーザー側にとって、使用上、気化した塩素ガスの温度に特に高い要求はなく、AQ3014およびGB11984の要件を満たせば十分です。
液体塩素の気化温度とは、この気化温度は気化後の塩素ガスの温度を指すのか、それとも気化器に供給される温水の温度を指すのか?
液体塩素を71℃にするには、お湯は80℃以上が必要です