両フランジで70%表示、現場の液面計は満杯

2017-01-03View Original

Thread Content

常圧塔で、現場の液面計は常に満杯のままですが、DCSパネル上では二重フランジ部の液面が約70%と表示されています。塔底からの送液量を増減させると、塔底の液面もそれに応じて変化します。現場の液面計は新しいもので、故障もしていません。一体何が原因でしょうか?皆さん、助けてください!!
Reply #22017-01-03
タワーの高さを再設定しましょう。
Reply #32017-01-03
現場のガラス板は常に満杯で、二重フランジ式のDCSでは変化が見られますが、今はガラス板の問題なのか、二重フランジの問題なのかわかりません
Reply #42017-01-03
ゼロ点や測定範囲を再調整して...
Reply #52017-01-04
ゼロ点がドリフトしたか、あるいは媒体の密度が変化したのでしょう
Reply #62017-01-04
液面調整用の現場用磁気フロートに変化はありますか?
Reply #72017-01-04
二重フランジ式液面計のゼロ点がずれているのではないでしょうか?再校正してみてください
Reply #82017-01-04
それはあなたの材料の密度が低いせいですか。。。。
Reply #92017-01-04
タワー底部の液面レベルに変化があるが、現場の液面計には変化がない。もし変化があれば、計器の校正を行ってください
Reply #102017-01-04
塞がった?やはり導入管が長すぎて、固まったのか?現場の液面計にはヒーティングが付いていますか?ヒーターはついてる?誘導弁を閉じ、液面計の液面を排出した後、再び稼働させて観察する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.