地上式のガソリン貯蔵タンクが常圧タンクの場合、圧力計は設置する必要がありますか? 地上式ガソリンタンクの温度計は、現場用と遠隔送信用の両方が必要なのでしょうか?そして、1つのデバイスポートを共有することはできないのですか? 地上式ガソリンタンクの液面計は、現場用と遠隔送信用の両方が必要なのでしょうか?そして、1つのデバイスポートを共有することはできないのですか? 石油倉庫の規格を確認しましたが、これらの問題については記載されておらず、根拠を教えてくださる方がいればと思います。
Reply #22017-01-06
「石油化学プラントの貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計規格」SHT3007-2007を参照してください
Reply #32017-01-07
温度計の現場側と遠隔側にはそれぞれ管口を設けるが、液位計の現場側と遠隔側は同じ一組の管口を共有できることに注意してください。圧力計を一つ設置しようよ、そんなにお金もかからないし。
Reply #42017-01-07
タンクエリアが重大な危険源である場合は、AQ 3036-2010に定められているタンクエリアの自動制御計装の設置基準を参照してください。
Reply #52017-01-09
以前は通常設けられなかった。しかし、タンクエリアが重大な危険源である場合は、AQ 3036-2010に定められたタンクエリアの自動制御計装に関する要求事項に従って設置しなければならない。また、一部のタンクにはスプレー冷却水が設置されており、温度計があることで給水バルブを操作してスプレーを行うのに便利です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.