20%のアンモニア水の火災分類は、果たして乙類に該当するのでしょうか?

2017-01-09View Original

Thread Content

題名の通り、20%のアンモニア水の火災分類は果たして乙類に該当するのでしょうか?アンモニア水ポンプの20%は防爆が必要ですか?アンモニアガスの計器の20%は防爆が必要ですか?
Reply #22018-04-12
アンモニア水のアンモニアは揮発性が高いため、アンモニア水タンクなどの周辺設備については、防爆の観点から対策を講じることを推奨します。具体的に乙類に分類するかどうかについては、規範では明確に定められていないが、安全性の観点からは乙類として考えることを推奨する。
Reply #32018-04-13
この問題は、さっきの私の統合処理と一緒にできます。。。こちらで確認した結果、タンクからアンモニアガスが揮発する限り、乙種タンクエリアとして防火設計を行い、間隔は30mとする必要があります
Reply #42018-12-25
20%アンモニア水タンクでは、この濃度においてアンモニアガスの発生量が非常に多く、20℃でのアンモニアガスの分圧は29.51kPaAであり、空気中におけるアンモニアの爆発限界は15~27%である。アンモニアに基づいて防火区分を乙類とするのは妥当である。すべての電気計測機器は、アンモニア雰囲気に対応した防爆設計が必要です。アンモニア水タンクの爆発事故はたくさんありますので、インターネットで調べてみてください。
Reply #52018-12-25
20%アンモニア水タンクについて、化学規制の作成担当者に相談したところ、防火区分はアンモニアガスに準じて乙類となる。電気計測機器はアンモニアガスを媒体として防爆設計がなされている。
Reply #62021-05-15
丙類として設計することができ、DL/T 5480 火力発電所脱硝設計規程 3.2.15を参照する
Reply #72024-03-16
『セメント工場の脱硝工程技術規範』GB51045-2014、4.1.2 还元剤貯蔵施設の防火間隔は、現行の**基準『建築物の防火規範』GB50016の関連規定に適合しなければならない。そのうち、尿素貯蔵庫の防火間隔は丙類建築の耐火等級に従って定められ、アンモニア水貯蔵タンクおよび尿素溶液貯蔵タンクの防火間隔は丙類液体貯蔵タンクの規定に従って定められる。
Reply #82024-07-11
蘇州などでも同様に実施されている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.