工場建屋の外部に設置される直埋式地下タンクと他の建築物との防火間隔

2017-01-10View Original

Thread Content

皆様にご相談があります。丙類の工場があり、その工場の外には地中に埋設された、容量15m3未満の丙類タンクがあります。建築基準の要求に従えば、タンクに隣接する工場の外壁を防火壁とすることで、要件を満たすことができる。では、現在タンクと別の第3種倉庫との距離はわずか9メートルですが、要件を満たせますか?やはり丙類倉庫の隣接する外壁を防火壁にすれば要件を満たせますか?
Reply #22017-04-07
GB50016-3.4.6の規定により、工場の付属設備と隣接する工場との間隔については、3.4.1を参照すること。(つまり、隣接する工場がファイアウォール基準を満たしている場合は、注記にある通り寸法を縮小してもよい。)
Reply #32017-04-13
1、まず一つ質問があります。直接地面に埋設される丙類の「貯蔵タンク」は何のために使われるのでしょうか。本当に丙類として分類されている貯蔵タンクなのでしょうか?もし地下に埋設されたクラスCのタンクである場合、この地下タンクとクラスCの工場との間隔はどのように考えればよいのでしょうか?「建規」表4.2.1の注5によると、地中埋設の場合は間隔を半分にでき、12m×50%=6mとなる。しかし、ご指摘の「建築基準法の要求に従えば、タンクに隣接する工場の外壁は防火壁として機能し、要件を満たすことができる」というのは、どの規定に基づくものでしょうか? 2、「建規」第3.3.7条により、工場内に設置する丙類の中間貯蔵タンクは5m3を超えてはならない。 3、工程部門ともう一度相談しましょう。この15m3の埋設型装置は、一体何のために使われるのか。「タンク」として定義しなくてもよいのか、他にどのような機能があるのか、工程生産用の装置、例えば計量タンクとして定義することは可能か?調和?沈殿?この場合、単なる貯蔵機能にとどまらず、工場外の設備として考えることができ、工場の一部とみなされる。防火間隔は屋外の設備から計算し、倉庫の隣接面には防火壁を設ける。 上記に不適切な点があれば、皆でもう一度議論しましょう。
Reply #42018-12-06
要件を満たすことができ、防火間隔に制限はありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.