電動調節弁は、配管が通っているときに流量を調節できますが、配管が通っていないときには遮断弁としても使えますか?

2017-01-12View Original

Thread Content

電動調節弁は、配管が通っているときに流量を調節できますが、配管が通っていないときには遮断弁としても使えますか?
Reply #22017-01-12
問題ないはずです。私もこのように使っています。
Reply #32017-01-12
ダメです。電動調節弁の役割は調節であり、遮断機能が欠けているからです。 電動バルブの漏れ量は、その漏れ等級によって決まります。 そして遮断弁は、漏れがありません。 したがって、電動調節弁は緊急遮断弁の代わりにはなり得ない。百度で得た**。
Reply #42017-01-12
ダメです。密封度や動作時間に関係しています。
Reply #52017-01-12
原則としては可能です。 一般的には単なる調節バルブではなく、前後の手動バルブが使用されます。1、調節バルブの主な機能は流量の調整であるため、漏れの程度は高くありません(遮断バルブよりも低い); 2、前後の圧力差が大きい場合、内部から漏れ出た媒体がシール面を侵食し、調整性能に影響を与える; 3、三弁ユニット構造を採用するのは、単にメンテナンスを容易にするためだけではない;
Reply #62017-01-12
調節弁の漏れ量は大きいが、遮断時に漏れ量に厳しい要求がなければ問題ない。
Reply #72017-01-12
これは調節弁の内漏れの状況によります。漏れなければ問題ありませんし、手動バルブがあればそれで閉じることもできます。
Reply #82017-01-12
調節弁は閉じた後も必ず漏れ量があり、遮断弁としては使用できない。
Reply #92017-01-12
切断弁が作れます!電動調節弁は、電動機の回転とPID信号の送信によってバルブの開度を調節するものです!全開全閉とは切替弁で、スイッチのパーセンテージを入力してバルブの開度を制御するのが調節弁です!
Reply #102017-01-13
それなら、注文するときにメーカーに、漏れ等級が6であれば大丈夫だと伝えてください。
Reply #112017-01-13
厳密性が期待通りになれば問題ない
Reply #122017-01-13
切断後の密閉性に高い要求がなく、一時的なものであれば、電動調節弁を使用できるはずです
Reply #132017-01-13
普通は完全に切り離すことはできませんが、もう使えないのならわざわざそれを使って切る必要がありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.