蒸気の凝縮水は蒸気圧で出すことができますか?

2017-01-16View Original

Thread Content

タイトルの通り、凝縮水配管の最も高い位置と最も低い位置の差は約4メートルありますが、ポンプを使わずに直接凝縮水を排出することはできますか?
Reply #22017-01-16
この投稿は最終的にyuchenchfによって2017年2月21日14時52分に編集されました。これは主に凝縮水自体の圧力と凝縮水配管の背圧によって決まり、正の圧力差があれば戻ることができます。もちろん、流量とも関係があります
Reply #32017-01-27
配管の入口と出口の圧力差が、位置による損失、局所的な抵抗による損失、および流れに沿った抵抗の合計よりも大きければよい
Reply #42017-03-09
一般的な概念としては、問題ないはずです。飽和蒸気圧は0.04MPa未満にはならないでしょう!
Reply #52017-05-03
これは凝縮水回収ポンプ、またはスチームドレンポンプとも呼ばれ、この問題を解決するためのものです。必要でしたら、ご連絡ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.