2017-01-17View Original

Thread Content

既存のアスファルトタンクエリアには、石油倉庫の要件に従って低液位警報を設置する必要があり、その理由は排出ポンプのキャビテーションを防ぐためです。現在はギアポンプを使用していますが、アスファルトにキャビテーションが起こる可能性はありますか? キャビテーションが起こらない状況はありますか?そうすれば、低液位警報を設定する必要はないですよね。
Reply #22017-01-17
個人的には、ないなら設置する必要はないと思います。
Reply #32017-01-17
もし故障したり、安全事故が起きたり、あるいはキャビテーションが起きたらどうなるのでしょうか?化学工業省の推奨事項や、以前の設計院の設計を参考にしましょう。多くの場合、革新を求められるのではなく、安定して生産することが求められています
Reply #42017-01-17
キャビテーションだけでなく、タンクが空になるのも防がなければならず、タンク内圧が上がりすぎるのは安全上の事故です!
Reply #52017-01-17
ポンプの吸い込み空気を防ぎ、タンクに影響が出ないようにする必要がある
Reply #62017-01-17
ポンプを無負荷で運転するとポンプが損傷します。また、供給が途絶えると後工程に影響が出て危険なのでしょうか?
Reply #72017-01-18
規範で求められているから設置しなければならず、そうでなければ問題が発生した際に説明がつかない。
Reply #82017-01-18
余裕がある方が良い。点検などで空にする場合はまた別の話です。
Reply #92017-01-18
まあ、あまり気にしないで。1、ポンプの空転を防ぎ、ポンプの損傷を防ぐことができます。2、タンクの真空引きを防ぐことができる。3、規格要件を満たし、相手に非難の材料を与えない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.