地上トーチ(密閉トーチ)と周囲の道路、甲乙類の工場との防火間隔はどのくらいですか?

2017-01-20View Original

Thread Content

地上のトーチ(密閉型トーチ、高さ約5m)は高架トーチには該当しないのでしょうか?明火装置とも言えないでしょう?周囲の道路、甲乙類の工場、一般の工場、危険化学物質との防火間隔はどれくらいですか?どの規格に書かれていますか、ありがとうございます!
Reply #22017-01-20
燃えているのは、嫌気性反応で生成されたメタンです
Reply #32017-01-20
GB50160-2008の5.5.22条には、地上のトーチは明火設備として扱うことが明確に規定されており、防火間隔については5.2.1条の規定に従って決定すればよい。あなたが求めているその防火間隔についても、すべてそこに記載されている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.