2017-01-21View Original

Thread Content

国標GB50235の8.6.2条では、GC3配管は操作媒体を用いて圧力試験を行うことができると規定されているが、その圧力がどれくらいかについては明記されておらず、操作圧力なのか、設計圧力なのか、それとも設計圧力の1.15倍/1.5倍なのかが示されていない現在のプロジェクトではずっと操作圧力を使用していますが、これで正しいのでしょうか
Reply #22017-01-21
液体を使う場合は液圧試験で、設計圧力の1.5倍の圧力がかけられ、ガスを使う場合は気圧試験で、設計圧力の1.1倍の圧力がかけられます。操作圧力は不要
Reply #32017-01-22
権限を委譲したのなら、操作上のプレッシャーは大丈夫だろうと思います。操作状態で設計圧力、あるいは設計圧力の1.5倍の圧力をかけると、装置の安全性に悪影響を及ぼし、操作も困難になります。なぜなら、すべてが一つのシステムとして繋がっているからです
Reply #42017-01-22
試験圧力は引き続き規格で定められた試験圧力に従いますが、試験用の規定媒体の代わりに操作媒体を使用できるというだけであり、操作圧力を試験圧力の代わりに使えるという意味ではありません。
Reply #52017-01-22
操作媒体を用いて圧力試験を行うのであれば、操作媒体の運転条件、つまり操作圧力に従う。これはオンラインテストとも呼ばれ、水、空気、窒素などの非危険媒体を対象としています。
Reply #62017-01-22
GB50235の8.6.2条によれば、GC3管は運転媒体を用いて圧力試験を行うことができる。この圧力試験は強度試験であり、管の耐圧能力が十分かどうかを確認するためのものである。運転媒体を用いて圧力試験を行うということは、まだその強度が証明されていないことを意味する。一般的には循環水や消火用水などの管にのみこの方法が許可されており、したがって運転圧力で十分である。媒体がガスの場合、6キログラムを超えてはなりません。
Reply #72017-03-13
皆さん、ありがとうございます。現在は循環水、空気、窒素などの媒体に対して適用されている操作圧力です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.