HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

単一のタンクと単一の堤防の真ん中に堤防を設置する問題

2017-03-09View Original

Thread Content

可燃性液体の貯蔵タンクの場合、防火堤内の貯蔵タンクには 1 つのタンクと 1 つの堤防が必要です。堤防が設置されている場合、その内部の容積がタンク容積の 10% 以上であることが確保されている限り、距離に関して他に要件はありますか?
Reply #22017-03-09
距離に特別な要件はありませんが、パイプラインのレイアウトやケーブル トレイなどの位置に応じて避けなければならない距離、または中間バリア内でのパイプラインの配置方法を設計時に考慮する必要があります。
Reply #32017-03-09
パイプラインのレイアウトに影響を与えない限り。
Reply #42017-03-09
貯蔵タンクから堤防までの安全距離に関する要件はありませんが、メンテナンスのために十分なスペースが必要です。さらに、石材規制の第 6.2.17 条(具体的にどれだったか思い出せません)でも、可燃性液体の堤防は 0.5 メートルを超えてはならず、液化炭化水素の堤防は 0.3 メートルを超えてはいけないと規定していると記憶しています。
Reply #52017-03-10
タンクと堤防との間に距離要件はありません。ただし、タンク間の距離要件があるため、実際には中央に堤防を設置する場合は一定の距離を離さなければなりません。 タンクが比較的小さく、近すぎる場合は、操作、保守、避難のためにタンクと堤防の間に少なくとも 800 メートルの間隔が必要だと思います。 避難通路の幅は1.2mとか1.4mあればいいという意見もありますが、それは無理があると思います。彼は民間プロジェクトからの逃げ道を利用していました。
Reply #62017-03-10
石油化学規制と石油貯蔵規制はどちらも、堤防に対する要件が若干異なります。を参照してください。
Reply #72017-03-11
設置や検査の要件を満たすのに十分な量です。
Reply #82019-01-11
単一の缶と単一のリフトを必要とする規制は何ですか?ありがとう
Reply #92019-01-11
距離の要件はありませんが、避難と維持の要件を満たす必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.