ワックスオイルと原油のゼロポジションタンクは、1つのタンクエリアに設置できるか。タンクの容量はいずれも4200立方メートルで、貯蔵タンクの直径は31192、タンク壁板の高さは5100です。2つのゼロポジションタンク間の距離は15メートルです。要件を満たしているか。
Reply #22017-03-24
わからない、専門家たちが何と言うか見てみよう
Reply #32017-03-26
この投稿は最後にarpcdによって2017年3月26日06:32に編集されました。一緒に置くことはできますが、2つのタンクの間隔(隙間、外壁同士の距離)は大きい方のタンクの半径にすべきです。こちらでは2つのタンクが同じサイズなので、実際には31192÷2=15596、つまり15.6メートルになるはずです。現在は0.6メートル足りていません。おそらく設計段階でおおよそ30メートルとして決められたのでしょうが、最終的な詳細設計の結果、タンクが少し大きくなってしまったのです。正直言って、それほど問題はありません。ただ、厳格な消防検査を行う場合には合格できないでしょう。もし何か事故が起きて、例えば原油タンクが燃えて、火のついていないワックスオイルタンクまで燃えてしまったら、それは大変なことになります。その場合、不足している0.6メートルが問題となるのです。。。。だから、変えられるなら変えた方がいいよね。慎重に行動すれば、何年でも問題なくやっていける~~~ 10年以上前にも私は同じような状況に遭遇したことがある。当時は投稿者の場合よりも差が少なく、おそらく0.3m未満だったと思う。その時は容器の準備もすでに終わっていたのだが、どうすればいいのか?オーナー側に壁を作らせて、2つのタンクを象徴的に仕切り、タンクエリアの横に出入りしやすいようにもう一つ開口部を設けたが、とても使いづらく、消防隊の方はなんとか通過できた。
Reply #42017-03-27
ゼロポジションタンクの関連する防火間隔については、どの規格で確認すればよいでしょうか?相談したいのですが、よろしくお願いします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.