液化炭化水素タンクは地中に埋設できるか?

2017-04-08View Original

Thread Content

液化炭化水素の防火間隔は石油化学規則に従っているため、地上タンクと周辺建物との防火間隔が不十分であることから、液化炭化水素貯蔵タンクを地中に埋設する計画です。しかし、地中式液化炭化水素タンクの完成した設計は見当たらない。「都市ガス設計規範」と「液化石油ガス供給施設設計規範」の両方に、液化石油ガスは埋設形態で利用できると記載されている。専門家の皆様、液化炭化水素タンクは地中に埋設することが許可されているのでしょうか、または実用例はあるのでしょうか。お願い!!!!:めまいがする:
Reply #22017-04-10
原油タンクが地中に埋められているのを見たことがある。液化炭化水素タンクが地中に埋められているのは見たことがない。
Reply #32017-05-17
http://www.docin.com/p-536117681.htmlをご覧ください
Reply #42017-05-17
日本にはLNGの半埋設タンクがある
Reply #52017-05-19
地中に設置することもでき、その場合は安全距離も地上設置に比べて比較的短くて済むが、操作が不便になるなどの理由から、地中に設置される例はほとんどない。
Reply #62017-05-19
プロパンタンクの地中埋設をやったことがあるんですが、本当に面倒なことがたくさんあります!
Reply #72019-08-01
地中埋設型の液化炭化水素タンクにおいて最も大きなリスクは腐食であり、腐食による漏れが起これば壊滅的な被害をもたらす。定期的な点検をどう行うかが難点で、3年ごとに一度掘り出して検査し、防食処理を施してから再び土をかけて埋め戻すという作業は実に面倒である。小規模な充填ステーションではこの作業を行わない場合もあり、これが最大の隠れた危険だ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.