借花献佛【各種冷水機の分類とそれぞれの長所・短所】
Thread Content
この投稿は、2020年4月27日13時38分に軼心机电によって最終的に編集されました。一、分類方法
1.圧縮機の形態による分類:ピストン式冷凍機、スクリュー式冷凍機、遠心式冷凍機。 2、燃料の種類別:燃料型(ディーゼル、重油)とガス型(灯油、天然ガス)。 3、コンデンサーの冷却方式による分類:水冷式冷水機と空冷式冷水機。 4. エネルギー利用形態による分類:単冷型、ヒートポンプ型、熱回収型、単冷・氷蓄冷二機能型
5. 冷水の出口温度による分類:エアコン型(7度、10度、13度、15度)、低温型(-5度~-30度)。 6、シール方式による分類:オープン型、セミクローズド型、フルクローズド型。 7、冷却剤別:水冷式冷水機、塩水冷式冷水機、エチレングリコール冷式冷水機。 8、エネルギー補償の違いによる分類:電力補償(圧縮式)と熱エネルギー補償(吸収式)。 9、冷媒別:R22、R123、R134a 10、熱源の違いによる分類(吸収式):温水型、蒸気型、直燃型。 二、各種冷水機の長所と短所 A、ピストン式冷水機 長所:1.使用する材料がシンプルで、一般的な金属材料を使え、加工も容易でコストが安い。2.システム装置はシンプルで、潤滑が容易であり、排気装置は不要です。3. 複数のヘッドと高速多気筒を採用することで、性能が向上する。 欠点:1.部品が多く、消耗部品も多いため修理が複雑で頻繁に行われ、メンテナンスコストが高い。2.圧縮比が低く、単機の冷却能力が小さい。3. 単一ヘッドの部分負荷時の調整性能が悪く、シリンダーを外して調整する必要があり、無段階調整はできない。4. 上下に往復運動し、振動が大きい。5. 単位冷却能力あたりの重量指標が大きい B、スクリュー式冷水機 利点:1. 構造がシンプルで、動く部品が少なく、消耗部品も少ない。ピストン式の1/10に過ぎず、故障率が低く、寿命が長い。2.円周運動が安定しており、低負荷運転時に「サージ」現象がなく、騒音も少なく、振動も小さい。3. 圧縮比は20まで可能で、EER値が高い。4. 調整が容易で、10%~100%の範囲で無段階に調整可能。部分負荷時の効率が高く、省電力効果が顕著です。5. 容積が小さく、重量も軽いため、立型の完全密閉型大容量ユニットとして利用できる。6. 湿潤ストロークに対して敏感ではない。7. 正圧運転のため、外部空気の侵入による腐食の問題はない。 欠点:1.ピストン式よりも価格が高い。2. 単機容量は遠心式より小さく、回転速度も遠心式より低い。3. 潤滑油システムは複雑で、燃料消費量が多い。4. 大容量機の騒音は遠心式よりも高い。5. 加工精度と組立精度が高いことが求められる。 C、遠心式冷水機 利点:1.インペラーの回転速度が高く、送気量が多く、単機容量が大きい。2. 破損しやすい部品が少なく、信頼性が高く、構造がコンパクトで、動作が安定し、振動が少なく、騒音も低い。3. 単位冷凍能力あたりの重量指標が小さい。4. 冷媒には潤滑油が混入しておらず、エバポレーターとコンデンサーの伝熱性能が優れている。5. EER値が高く、理論値に達する。6.996. 調整が容易で、10%~100%の範囲で無段階に調整可能。 欠点:1.単段圧縮機は低負荷時に「サージ」現象が発生し、全負荷運転では安定する。2. 材料の強度、加工精度、および製造品質に厳しい要求がある。3. 実運転条件が設計条件から外れると効率の低下が速く、蒸発温度の低下に伴う冷却能力の減少幅はピストン式よりも大きい。4.遠心負圧システムでは外部の空気が容易に侵入し、化学反応によって配管が腐食する危険がある。 D、モジュール式冷水機 利点:1.ピストン式冷水機およびスクリュー式冷水機の改良型で、複数の冷水ユニットを組み合わせて構成されている。2. 装置の体積は小さく、重量も軽く、高さも低いため、占有面積も少ない。3. 設置が簡単で、設置用の穴をあける必要がなく、現場での組み立ても容易なため、改修工事に特に適しています。 欠点:1.価格が高い。2.モジュールの枚数は、一般的に8枚を超えない方がよい。 E、水源熱ポンプユニット 利点:1.エネルギーを節約でき、冬期の運転時に熱を回収できる。2. 冷凍機室が不要で、大きな換気ダクトや循環水配管も必要なく、断熱も不要なため、コストを削減できる。3. 測定が容易。4. 設置が簡単で、メンテナンスコストが低い。5. 柔軟に対応し、調整が簡単。 欠点:1.過度な季節には新鮮な空気を最大限に活用できない。2. エンジンの騒音が大きい。3.機器の大部分は天井裏に隠されているため、メンテナンスがやや困難になる。 F、リチウムブロミド吸収式冷水機(蒸気式、温水式、直焚き式) 利点:1.可動部品が少なく、故障率が低く、動作が安定しており、振動や騒音も少ない。2. 加工が簡単で操作もしやすく、10%~100%の無段階調整が可能です。3.リチウムブロミド溶液は無毒で、オゾン層に悪影響を与えません。4.余熱を活用できる。廃熱およびその他の低品位熱エネルギー。5. 運用コストが低く、安全性に優れている。6. 熱エネルギーを動力とし、電力消費が少ない。 欠点:1.圧縮式よりも使用寿命が短い。2. 省電力にはならず、エネルギー効率も悪く、蒸気消費量が多い。3. 装置は長期間にわたり真空状態で運転されるため、外部の空気が侵入しやすく、空気が入ると冷却能力が低下する。そのため厳格な密封が求められ、製造や使用に不便をもたらす。4. エンジンの排熱負荷は圧縮式よりも大きく、冷却水の水質に高い要求がある。5. リチウムブロミド溶液は炭素鋼に対して強い腐食性を持ち、機器の寿命と性能に影響を与える。