水素ガスの放散配管には、圧力試験と漏れ試験を行う必要がありますか?

2017-04-20View Original

Thread Content

この投稿は、2017年4月21日11時41分にshiworkstationによって最終的に編集されました。水素ガスの常圧放散配管には、圧力試験や漏れ試験を行う必要がありますか?確かにこれは議論の余地があることを認めます。「圧力試験」と「漏れ試験」はGB/T20801およびGB50184に由来するもので、他の呼称は公式なものではありません。 やる必要があると思うのですが、そこで問題は、常圧配管の設計圧力はいくつなのでしょうか?水圧試験では、圧力を設計圧力の1.5倍に設定し、漏れ試験では媒体に空気を使用し、圧力は配管の設計圧力とする。
Reply #22017-04-21
実際の工事では、このような問題にしばしば直面します。エンジニアが作成する配管リストは、通常データベースから一括して抽出され、自動的に圧力試験が必要なものと分類されますが、実際の作業では一方が大気に開放されている配管については圧力試験を行いません。したがって、配管リストを修正することが不可欠です。
Reply #32021-05-04
濃度が異なる硫酸ナトリウム水溶液の物理的パラメータ
Reply #42021-05-05
元々大気に通じているので、漏れ試験は不要です
Reply #52021-05-05
元々大気に通じているので、漏れ試験は不要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.