過酸化水素配管の安全弁パラメータ計算についてご相談します

2017-05-09View Original

Thread Content

現在、工場の過酸化水素配管の2つのバルブの間に安全弁を取り付ける必要があります。これは、配管の前後のバルブが閉じられた後に残った過酸化水素が加熱によって過圧となり爆発するのを防ぐためです。しかし、多くの規格を調べましたが、このような運転条件下でのバルブ間配管の最大排出量の計算方法がわかりません。どなたかご教示いただければ大変助かります!ありがとう!
Reply #22017-05-09
バルブを閉じた後、この配管内で過酸化水素が分解して生成される酸素の最大量
Reply #32017-05-10
配管用安全弁、過酸化水素から生成される酸素の量については、一般的に最小のDN25の安全弁で十分です。
Reply #42017-05-10
その通り、問題はこの酸素が最も多く生成されるのはどうやって計算するかということです相談です
Reply #52017-05-10
以前、他の人が使っていたのはDN15のバルブですが、どうやって算出したのでしょうか?
Reply #62017-05-11
密閉管の体積から、密度によって過酸化水素の質量を求める。分解されたO2の量を計算すればよい。過酸化水素の総量を安全弁の排出量として計算しても、非常に小さな安全弁で十分です。
Reply #72017-05-11
1. 安全弁の解放条件については、API 521に記載されているいくつかのケースを参考にすることができる。 2. 私の見解では、最も大きな圧力が発生する状況を考えると、火災時に配管が加熱され、溶液中の過酸化水素が分解して酸素が生成し、圧力が上昇する状態でしょう。そして、噴出されるものにはガスや液体が含まれている可能性があります。その場合は、二相流の理論を用いて計算する必要があります。 3. 火災時の状況を考慮しなければ、液体が加熱されて膨張する仕組みを使って計算すればよいかもしれない。
Reply #82017-05-15
私と同じ考えです。私も火災時の状況を使ってこの排出量を計算するつもりです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.