洗眼器の位置はどう決める?

2017-05-10View Original

Thread Content

洗眼器の設置はプロセス担当が行うのか、給排水部門が自分たちで行うのか?
Reply #22017-05-10
洗眼器の位置は、設備を建設する際にあらかじめ決められており、一般的には設備内で比較的広々とした場所、空いている場所に設置されます。
Reply #32017-05-10
工程では媒体パラメータなどのみを記載し、具体的な位置は記載しない。
Reply #42017-05-10
工程では媒体パラメータなどのみを記載し、具体的な位置は記載しない。
Reply #52017-05-10
「化学工業企業の安全衛生設計規定」HG 20571—951 4.1.4 有毒性の危険がある作業環境においては、必要なシャワー装置や洗眼装置などの衛生防護設備を設置しなければならず、その設備のサービス範囲は15m未満でなければならない。 また、作業の特性や防護要件に応じて、事故用キャビネット、救急箱、個人用防護具を配備する。4.6.5 化学的な火傷の危険がある作業エリアでは、必要な洗眼器やシャワー装置などの安全防護措置を設け、装置エリアには救急箱を配置しなければならない。 具体的な位置は、サンプリングポートや頻繁に操作する場所に設置されることが多い。
Reply #62017-05-10
位置配管を決定し、決定が済んだらシステム図を描き、それを工程部門に送る。 15メートルで円を描き、洗浄が必要な範囲を覆います。
Reply #72017-05-11
『中国石化炼化工程建設標準-事故シャワー及び洗眼器の一般設計規定』SDEP-SPT-SH2003-2008 4.1 一般規定 4.1.1 設置原則 生産過程において強腐食性物質(強酸、強アルカリなど)や皮膚から容易に吸収される有毒物質に触れる可能性のある場所には、事故シャワー及び洗眼器を設置しなければならない。 4.1.2 スプレー式洗眼設備の設置場所は、使用者が通常の歩速で10秒以内にスムーズに到達できる場所でなければならず、かつ危険源から15m以内であり、同一の作業面内にあり、途中に障害物があってはならない。 4.1.3 スプレー洗眼設備の周囲には十分な照度が確保されなければならず、照明条件はSH/T 3027の要求に適合しなければならない。 4.1.4 スプレー式洗眼装置の上部には、緊急時の対応を示す標識を設置しなければならない。その内容には、その装置の機能や役割をテキストで示すことが含まれるが、これに限らない;テキストで説明した機能を図やイラストで示す。 4.1.5 スプレー洗眼設備の上部または近傍には音声・光警報装置を設置し、その信号は制御室に送られることが望ましい。 私たちが日々の業務で遭遇するケースのほとんどは、工程側からパラメータの選定について相談が寄せられるものです。関わる工事量が少ない場合は、一般的に給排水を一式請負います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.